为了保证弹性元件能在弹性变形的安全范围内可靠地工作,压力表量程的选择不仅要根据被测压力的大小,而且还应考虑被测压力变化的速度,其量程需留有足够的余地。并且按其测量范围,分为真空表、压力真空表、微压表、低压表、中压表及高压表。同时在使用过程中,压力表常见的有四个量程段,其中最常见的是量程是1~60Mpa、0.04~0.6Mpa、0.1~6Mpa,其中1~25Mpa相对比较少。但是在选择压力表的量程应注意以下几个方面:
1、压力表低于1/3量限的部分,由于相对误差较大,不宜使用。如果压力值在低于1/3量程时,这时的相对误差较大,建议更换成低点量程的压力表,以确认正常使用。
2、压力表高于3/4量限的部分,如果长时间使用,会使弹簧管过早产生残余变形或蠕变,降低仪表的精度,也不宜使用。
3、所以压力表的最佳使用范围是测量上限的1/3~3/4。
4、选择压力表的测量上限可按以下公式进行计算:压力表的测量上限=所测最大压力×4/3。