       晕,欧姆龙的plc200的计数模块居然坏了!
       昨天早上刚刚上班,就听到车间的丙班班长说模塑机的计数器不准了。哇咔咔,开始以为是传感器的故障,反复的更换调试、验证,弄了一个上午没有结果,晕啊,都吃中午饭了,还是不好使啊,不弄了,吃饭,吃完饭再说。吃饭的过程在反复思索,是不是传感器的故障。多次的更换调试,应该有好用的时候啊。吃完饭开始新的思路了,不怀疑传感器了,考虑是PLC计数模块的问题。刚好有一个备用的计数器,重新接好线路,然后反复验证,发现计数器计数准确、传感器准确。哇塞原来是PLC的计数模块坏了,是欧姆龙的模块啊。到此还以为欧姆龙的模块是好的,结果这个模块却一命呜呼了。
       看来啊,不要以为什么什么大公司的产品就不坏了,害人啊!走了一个上午的弯路啊!