1.选择接触器的类型  
接触器的类型应根据负载电流的类型和负载的轻重来选择,即是交流负载还是直流负载,是轻负载、一般负载还是重负载.  
2.主触头的额定电流  
主触头的额定电流可根据经验公式计算  
IN主触头≥PN电机/(1~1.4)UN电机  
如果接触器控制的电动机启动、制动或反转频繁,一般将接触器主触头的额定电流降一级使用.  
3.主触头的额定电压  
接触器铭牌上所标电压系指主触头能承受的额定电压,并非吸引线圈的电压,使用时接触器主触头的额定电压应不小于负载的额定电压.  
4. 操作频率的选择  
操作频率就是指接触器每小时通断的次数.当通断电流较大及通断频率过高时,会引起触头严重过热,甚至熔焊.操作频率若超过规定数值,应选用额定电流大一级的接触器.  
5. 线圈额定电压的选择  
线圈额定电压不一定等于主触头的额定电压,当线路简单,使用电器少时,可直接选用380V或220V的电压,如线路复杂,使用电器超过5h,可用24V、48V或110V电压(1964年国际规定为36V、110V、或127V)的线圈.  



楼主最近还看过



研讨会宣传员_3259

  • [版主]
  • 精华:3帖
  • 求助:110帖
  • 帖子:1927帖 | 14403回
  • 年度积分:102
  • 历史总积分:64749
  • 注册:2020年3月27日
发表于:2013-11-17 22:07:31
1楼

一般都直接参考厂家的选型表来选择。

平常心心常平

  • [版主]
  • 精华:36帖
  • 求助:17帖
  • 帖子:958帖 | 3831回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24794
  • 注册:2002年3月24日
发表于:2013-11-17 22:12:23
2楼

接触器还有一个选择注意:安装位置大小,每个厂家可能同样功能接触器,大小可能不一样,不要买回来发现装不了啊!