发表于:2013-11-06 16:54:55
楼主

我需要做一个设计:热交换站PLC控制组态软件设计

我需要测量点位:实现一次网蒸汽流量、温度、压力以及二次供回水温度、压力等信号采集(一侧电动阀门开度,二次网循环泵转速,补水泵转速)
我想采用S7-200系列PLC...CPU224型号   EM235模块
一个EM235模块只有一个输出,那是不是需要3个EM235模块连接在224上?
大概硬件连接图是什么样子,麻烦了。。不行我就只有下学期重修了。

 




gkhb1

  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:10帖 | 217回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:317
  • 注册:2013年2月28日
发表于:2013-11-06 18:46:14
1楼

这个你叫我怎么给你说呢

LN368

  • 精华:0帖
  • 求助:41帖
  • 帖子:307帖 | 1715回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:6747
  • 注册:2004年9月09日
发表于:2013-11-06 19:08:21
2楼

别用EM235也行啊,就用普通 模拟量模块就行了。

哦我来过了

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:4帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:19
  • 注册:2013年11月06日
发表于:2013-11-06 19:15:44
3楼

回复内容:

对: LN368  别用EM235也行啊,就用普通 模拟量模块就行了。 内容的回复!


 用其他的单独的输入输出模块?但是EM235不是专门测温测压的吗?我也搞不懂啊。。不过谢谢你的回答。

哦我来过了

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:4帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:19
  • 注册:2013年11月06日
发表于:2013-11-06 19:16:37
4楼

回复内容:

对: gkhb1  这个你叫我怎么给你说呢 内容的回复!


 我觉得还是麻烦。。就是一个224上能不能接3个235,然后能不能同时进行运算

wyb2866255---王者之师

  • 精华:57帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:148帖 | 2872回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:31450
  • 注册:2010年7月01日
发表于:2013-11-06 23:17:25
5楼

应该可以,将第一个EM235的插头接PLC对应插座上,第二个EM235的插头接第一个EM235的插座上。。。其输出地址为:第一个EM235的模拟量输出地址为AQW0,第二个EM235的模拟量输出地址为AQW4。。。

哦我来过了

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:4帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:19
  • 注册:2013年11月06日
发表于:2013-11-07 14:07:43
6楼

回复内容:

对: wyb2866255---王者之师  应该可以,将第一个EM235的插头接PLC对应插座上,... 内容的回复!


 非常谢谢你。但是我需要控制3个点位,一个是一次网热水阀门开度,需要一个325,一个事循环水变频器频率需要一个325,那补水泵是不是也需要一个325?麻烦了

wyb2866255---王者之师

  • 精华:57帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:148帖 | 2872回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:31450
  • 注册:2010年7月01日
发表于:2013-11-08 21:45:18
7楼

回6楼:不知补水泵要求控制的什么?如果是控制泵的启停,就不需用第3个EM235,如果控制的是泵的转速(使用变频器调速),就得用第3个模块EM235.