模拟量输入类型① 干扰②
输入信号种类 量程 寄存器读数值 分辨率 精度 选择寄存器D8049
E型热电偶 环境温度-599.9°C 室温--5999 0.1°C 1% 0
K型热电偶 环境温度-999.9°C 室温-9999 0.1°C 1% 1
s型热电偶 环境温度-1199.9°C 室温-11999 0.1°C 1% 1
PT100 -49.9-499.9°C -499-4999 0.1°C 1% /
NTC10K -19.9-109.9°C -199-1099 0.1°C 1% /
NTC50K -39.9-199.9°C -399-2199 0.1°C 1% /
NTC100K -49.9-299.9°C -399-2199 0.1°C 1% /
电压模拟量 0-10V 0-4000 2.5mV 1% /
电流模拟量1 0-20mA 0-4000 5uA 1% /
电流模拟量2 4-20mA 0-4000 4uA 1% /
模拟量输出类型
电压模拟量 0-10V 0-1000 10mV 1% /
电流模拟量③ 0-20mA 0-1000 10uA 1% /
模拟量输入输出接线⑥
通用型号
GND为对应的公共端,AD/DA为对应的信号线
模拟量寄存器值对应有三种情况
情况1 老款文本一体机和PLC
输入 寄存器读数值 修正放大倍数 修正大小
AD0 D8030 D8040 D8045
AD1 D8031 D8041 D8046
AD2 D8032 D8042 D8047
AD3 D8033 D8043 D8048
AD4(冷端④)D8034 D8044 D8049
输出 M8080需要置ON 注意⑤
DA0 D8080
DA1 D8081
情况2 新款DX2N/EX2N PLC、DX2NS/EX2NS PLC、EX2N-40B A款(8入4出的)、EX2N-70H
输入 寄存器读数值 修正放大倍数 修正大小
AD0 D8030 D8040 D8070
AD1 D8031 D8041 D8071
AD2 D8032 D8042 D8072
AD3 D8033 D8043 D8073
AD4 D8034 D8044 D8074
AD5 D8035 D8045 D8075
AD6 D8036 D8046 D8076
AD7 D8037 D8047 D8077
AD8(冷端④)D8038 D8048 D8078
输出 DA0/DA1/DA2/DA3 M8080需要置ON 注意⑤
DA0 D8080
DA1 D8081
DA2 D8082
DA3 D8083
DA4/DA5 M8084需要置ON(如果是DX2NS/EX2NS有6DA的)
DA4 D8084
DA5 D808
情况3 DX2NT、EX2N-40B B款(可选装12AD8DA)
输入 寄存器读数值 修正放大倍数 修正大小
AD0 D8030 D8200 D8220
AD1 D8031 D8201 D8221
AD2 D8032 D8202 D8222
AD3 D8033 D8203 D8223
AD4 D8034 D8204 D8224
AD5 D8035 D8205 D8225
AD6 D8036 D8206 D8226
AD7 D8037 D8207 D8227
AD8 D8038 D8208 D8228
AD9 D8039 D8209 D8229
AD10 D8040 D8210 D8230
AD11 D8041 D8211 D8231
AD12(冷端④)D8042 D8212 D8232
输出 DA0/DA1/DA2/DA3 M8080需要置ON 注意⑤
DA0 D8080
DA1 D8081
DA2 D8082
DA3 D8083
DA4/DA5 M8084需要置ON
DA4 D8084
DA5 D8085
AD6 D8086
AD7 D8087
注意
①选择温度时尽量选择适合温度量程范围的模拟量,比如测试室温、水温选择NTC10K
②干扰:若输入出现干扰,可在输入端接上104电容(可向供应商索取)
③电流模拟量输出目前不支持,可通过外部接线将两路0-10V输出变为一路0-20MA输出
后续直接接为电流模拟量输出的正在开发中
④冷端 又叫冷端温度,是传感器的基准温度,为环境温度,仅用于EK热电偶
⑤M8080为ON时,不能使用Y0的高速脉冲功能
M8084为ON时,不能使用Y1的高速脉冲功能
DA0-DA3为ON时,不能使用Y6发脉冲
DA4-DA7为ON时,不能使用Y7发脉冲
⑥FX2NC 标签上没有对应的GND 第一排标签 X Y即为对应公共端