三菱q系列PLC用daserver与intouch通讯,intouch读不出来浮点数,
整型可以,三菱传输的是32位浮点数,intouch上读不出来?intouch设置是Io实型。
举例:三菱PLC这边监测数据是10.1,用da server监测的是15324。
急!!!!!!求解答!!!!!
加F也不行,估计是daserver那里要改下设置,就大神给个设置截图!!!!!!
大力1232222
大神我是新手,三菱q系列PLC用daserver与intouch通讯如何设置,DAserver驱动包能发一份吗
zhaozhanli233@163.com
客流量
亲,你这个问题解决了么?
sgyuyang
读浮点数格式:D100@Float