台达B 75KW,一按运行键就跑OCC,可以复位,但不能运行,求方法?
点击:
610
| 回复:
0
王者之师——梁真
关注
私信
精华:2帖
求助:3帖
帖子:8帖 | 591回
年度积分:0
历史总积分:2570
注册:2012年7月06日
发表于:2013-08-17 21:42:12
楼主
台达B 75KW,一按运行键就跑OCC,可以复位,但不能运行,只要一按运行键就跳OCC,加减速时间都调了很长,并且没有接电机, 现在我已把驱动板拆来了,通了直流电维修,也屏蔽了报警,但在测量驱动电压时,静态与动态的驱动电压一模一样,都是8.4V,既没有压降也没有反转,把6 个PC929光耦和驱动电容都换了,问题依旧。光耦的输入电压,在静态时,2V,动态时,0.6V。修了半年变频器,第一次遇到这情况,请问高手这是原因啊?谢谢