ACS510停车模式 点击:588 | 回复:1



purplezou

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 77回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:204
  • 注册:2011年4月18日
发表于:2013-07-17 09:04:02
楼主

ACS510变频器在恒压供水时,调整参数发现停车模式只有两种,1自由停车,2积分停车。两种模式都将频率直接降为0,请问有办法将其停车方式设置成减速停车模式那样的效果不?




believe0521

  • 精华:0帖
  • 求助:7帖
  • 帖子:14帖 | 70回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2013-09-22 10:58:50
1楼

参数2202减速时间设长一点