plc控制步进电机 怎么做 点击:3329 | 回复:11



sxd3134

    
  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:5帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:29
  • 注册:2012年1月28日
发表于:2013-07-04 00:05:30
楼主

台达的plc 连接触摸屏,PLC输出一个脉冲 一个信号 两根线   接到步进电机驱动器上面  驱动器出来4根线接到步进电机上面     ,,但是现在控制步进电机不转    ,PLC输出点有信号输出  电机就是不转   而且驱动器的正常的那个指示灯不亮    电机还发热 电源接通两三分钟电机就热了          请大侠指教      驱动型号是WD3DV07




小诚

  • 精华:16帖
  • 求助:64帖
  • 帖子:679帖 | 7271回
  • 年度积分:3
  • 历史总积分:32156
  • 注册:2012年9月27日
发表于:2013-07-04 00:12:20
1楼

电机带负载了吗?会不会是超载了。

电机发热的原因有这几个方面:
1、驱动器所设的电流比电机的额定电流大
2、电机的转速过快
3、电机本身的惯量和定位转矩大,所以即使是中速运转也会发热,但不影响电机的寿命
电机的退磁点在130-200℃,所以电机在70-90℃属于正常现象,只要小于130℃就一般没有什么问题,如果真的感觉过热,就把驱动器的电流设成电机额定电流的70%左右或者电机的转速降低一些。

我觉得你的问题在于驱动器设置或者是电机接线可能有问题。再查查电机接线图。



sxd3134

  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:5帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:29
  • 注册:2012年1月28日
发表于:2013-07-04 00:13:46
2楼

回复内容:

对: 小诚  电机带负载了吗?会不会是超载了。电机发热的原因有这几个... 内容的回复!


 90的电机  带一个1比40的减速机  其他没了

王者之师--天明

  • 精华:0帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:9帖 | 159回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:532
  • 注册:2012年11月02日
发表于:2013-07-04 08:30:15
3楼

首先是否确定电机是好的?

阿水--王者之师

  • 精华:24帖
  • 求助:348帖
  • 帖子:1616帖 | 22281回
  • 年度积分:37
  • 历史总积分:98482
  • 注册:2007年3月22日
发表于:2013-07-04 11:11:00
4楼

  电机发热只能说明电机开始上电,没有工作是不是使能没有或是负载过大或是别的

liujian5118-PLC技术军团

  • 精华:2帖
  • 求助:8帖
  • 帖子:31帖 | 3109回
  • 年度积分:199
  • 历史总积分:19924
  • 注册:2009年3月25日
发表于:2013-07-04 11:12:19
5楼

控制线接法就有点问题,一般共集极接法也得3根线,差分得4根线。LZ两根线应该脉冲信号能够成回路吗?另外步进一般脉冲信号电压要求小于5V,所以用PLC的共集极接法,一定要加限流电阻,不然很容易好坏驱动器,至于电机热,一般步进都有自锁电流设定的拨码开关,你力矩不需要这么打的话,可以设定小一些。

y331979803

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 18回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2013年5月25日
发表于:2013-07-08 14:44:55
6楼

1-10层PCB 高精密快速制作PCB
最小线宽0.127MM 最小孔径0.25MM
1. 5*5CM  内50元/10PCS(单双面)

2:10*10CM内80元/10PCS(单双面)
3:四层板 最低价160元起(5*5CM/10片,板厚1.6),包测试!
4:单双面可加急12H  24H  48H交期准时,质量有保证!
公司网址:www.hckjpcb.com

尹小<此处内容被屏蔽> TEL:13632804848

 下单QQ : 1517902071

 

toweld

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:11
  • 注册:2013年9月29日
发表于:2013-09-29 12:07:35
7楼

可能是控制板接线问题

东坡牧羊人

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:16帖 | 1092回
  • 年度积分:32
  • 历史总积分:2061
  • 注册:2008年7月31日
发表于:2013-09-29 13:35:55
8楼

是不是细分了,设置的过小,小于最低启动速度。

大秦高高

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 21回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:27
  • 注册:2013年9月10日
发表于:2013-09-29 15:00:24
9楼

是不是你的PLC用错了···分晶体管(MT)跟继电器(MR)的··控制步进电机要用MT晶体管的

 

980226

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 26回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:12
  • 注册:2013年10月23日
发表于:2014-02-05 18:40:09
10楼

是不是MT的,还有指令用对了吗

A范德萨

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 197回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:87
  • 注册:2018年3月12日
发表于:2018-03-20 09:20:54
11楼

可能是控制板接线问题