系统概述
系统是基于热表法的一个计量、调节、集抄、收费管理的网络化系统。计量设备为符合国家《热量表》标准的热计量仪表,具有热计量功能,M-bus通信接口,这是实现分户计量的基础;调节设备选用智能锁控阀和温度控制器(手持或壁挂方式),可以实现室内温度分时段控制(各时段设定不同控制温度值),亦可接收监控中心发过来的控制指令,自动执行阀门打开和关闭的操作,遵循中心控制优先原则;集抄是指系统可以实时采集各户用热表计量数据和阀门的工作状态、运行参数,免除热工抄表的繁琐过程;收费管理是指经过收费部门收费确认后,监控中心可以根据收费额自动计算开关阀门的时间,并以此为依据执行阀门开关动作;网络化主要指监控中心的数据共享、网络发布,监控中心数据以网页的方式进行共享,可以在计算机和手机终端自由浏览,方便现场调试和异地办公。
系统在设备构成上,由户用热量表、智能调节阀(温控器)、M-bus集中器、GPRS通信DTU、中心软件组成。系统在工作过程中,热量表负责用户用热的计量,智能调节阀和温控器采用无线RF通信,在室内即可对管道井内的阀门进行参数设置、智能调节(热费充足的前提下),根据设定的时间段和温度值,阀门自动开关,达到预期的供热效果,热量表和智能阀门均采用M-bus方式和集中器通信,集中器和中心软件之间采用无线GPRS通信,集中器实时采集热表数据和阀门数据并发送到监控中心,同时转发中心下发的控制指令;中心软件一方面接收热表和阀门的状态信息,执行显示、存储、查询、曲线拟合、数据分析、报表生成、打印、数据发布等功能,亦执行操作员的指令下发给用户阀门的操作。
系统拓扑
系统功能特点
每个集中器最多可带250个终端;
阀门可以接受指令开、关,开关次数达10万次;
阀门供电为免电池方式,避免了更换电池的繁琐过程,不需要定期更换电池;
阀门和温控器以无线RF方式通信,无须布线,控制器有手持和壁挂面板两种方式可选;
阀门支持分时段策略控制,可以通过控制面板热任意设定时间点,以便取得最佳节能效果;
阀门支持远程控制优先策略;
支持中心主动抄录和终端主动上发数据两种工作模式;
中心软件实时召测各用户计量数据和阀门工作状态,配备电子地图、数据存储、数据查询、数据曲线、数据分析、异常报警、报表生成、打印等功能;
中心软件权限管理提供了操作员、工程师、管理员等权限分配等功能;
报警功能包括通信故障报警、仪表异常报警、阀门异常报警、仪表数据异常报警等;
中心软件采用BS结构框架,增加客户端无须再安装客户端软件;
智能手机终端浏览功能(针对不带笔记本的情况,现场调试或者出差时);
用户信息轻松管理,傻瓜式导入导出用户数据和管理用户信息;
热用户付费管理,用户缴费自动远程打开阀门供热,欠费情况下,自动关断阀门。对用户缴费情况进行统计分析,分别标识,对费用使用情况进行分级管理,临近欠费报警提示,建立用户信誉档案,设定不同信誉度;
中心软件支持用户在30万以上;
软件设计采用多服务器模式,不同服务器分别承担不同的工作任务,接收数据、授粉管理、网络发布分开,确保软件的响应速度(根据具体情况而定);
针对已有的系统,兼容不同厂家仪表、兼容不同厂家软件,同时预留接口;
系统安全,除了必要的软硬件放火墙之外,系统软件设置多级加密;
设定访问用户的权限。
石家庄中自电子科技有限公司
电话:0311-67508807
手机:135-8200-3079(刘工)
网址:http://www.sjzzzkj.com