紧急求助!!!西门子 S7-300 CPU315-2DP 点击:234 | 回复:4



lijg724083

    
  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:3帖 | 7回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:93
  • 注册:2011年4月28日
发表于:2013-06-14 22:19:36
楼主

紧急求助!!!我司一台压机PLC西门子 S7-300 CPU315-2DP,今天出现了SF常亮,BF闪烁报警。设备能正常工作指示在触摸屏上看不到动作的数值变化了,紧急求助高手如何解决。谢谢

 




守望麦田

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:16帖 | 775回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2624
  • 注册:2010年8月13日
发表于:2013-06-15 10:08:23
1楼

通讯出现了故障,查查BUS线和接头看看,最好在线诊断下故障在哪里

胡智慧

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 68回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:217
  • 注册:2008年7月31日
发表于:2013-06-15 15:03:46
2楼

外围设备备故障,或者程序丢了

dhjn

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 92回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:104
  • 注册:2019年2月25日
发表于:2019-03-28 10:56:34
3楼

不顶不行的吧 积分来啦继续学习

wanghong76

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 43回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:118
  • 注册:2008年5月31日
发表于:2022-08-02 10:31:53
4楼

通讯故障了,检查总线