一般做变频柜,过载报警这块大家怎么做的?

1.变频输出再加热继电器,由热继触点来断开负载或者接通报警电路

2.直接使用变频器的继电器故障输出功能来断开负载。




ye_w

  • 精华:21帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:69帖 | 5217回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:46739
  • 注册:2002年4月17日
发表于:2013-06-03 21:59:12
1楼

我们是使用通讯的方式来实现控制的。如果状态字中的故障位位1时,自然将给定速度清零和停止运转指令

江湖走走--原创军团

  • [版主]
  • 精华:30帖
  • 求助:7帖
  • 帖子:836帖 | 7833回
  • 年度积分:193
  • 历史总积分:46108
  • 注册:2001年2月15日
发表于:2013-06-03 22:24:41
2楼

用变频器的输出继电器来完成,外加的热继电器可靠性差。

守望麦田

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:16帖 | 775回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2624
  • 注册:2010年8月13日
发表于:2013-06-04 10:16:19
3楼

变频器自带故障控制功能,为什么还要加热继电器呢

阿水--王者之师

  • 精华:24帖
  • 求助:348帖
  • 帖子:1616帖 | 22281回
  • 年度积分:37
  • 历史总积分:98482
  • 注册:2007年3月22日
发表于:2013-06-04 10:23:20
4楼

1, 其实变频器输出无需要热继电器吧,这个是多余的

2,直接使用变频器的继电器故障输出功能来断开负载这个倒是可行,但一般最好是大故障才这做样的断开输出控制的接触器

3,故障报警显示,一般现在变频器都是总线方式与PLC ,HMI 连接,有故障直接字输出到 HMI 屏上显示故障详细信息,没是单台报警器就只能是故障灯或是外接显示文本屏