楼主

现在某小学冬天用电暖器,电暖器均为单相,加起来的总功率为2000KW,现要计算用多大的变压器,本人一直搞不明白,是直接用2000KW*同时率/功率因数*变压器经济运行率,还是2000KW/3=667KW,然后再667KW*同时率/功率因数*变压器经济运行率?因为总负荷时2000,分到每相是667呀?求高手详细解答,谢谢!



楼主最近还看过



yjig

  • 精华:2帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:97帖 | 5237回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:12514
  • 注册:2004年6月04日
发表于:2013-05-31 20:43:46
1楼

变压器的功率是指3相总功率,如1000KVA的变压器,每一个相可以输出333KVA,3相总加=1000KVA。

乖乖小笨熊

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1200帖 | 11283回
  • 年度积分:2326
  • 历史总积分:62523
  • 注册:2006年8月05日
发表于:2013-05-31 21:13:13
2楼

这个学校是在牛叉:每个钟2000度电,恐怖

QHLIU68

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 760回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3377
  • 注册:2011年5月08日
发表于:2013-06-10 20:49:00
3楼

800KVA的变压器!

李纯绪

  • [版主]
  • 精华:9帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:118帖 | 8884回
  • 年度积分:2464
  • 历史总积分:86724
  • 注册:2006年10月09日
发表于:2013-06-10 21:07:55
4楼

给这个负荷供电至少要2500KVA的变压器,而且还要将负荷三相均衡分配。如果在单相就接上2MW负荷,6300KVA的变压器都不行。