二次回路的正常巡视项目 点击:100 | 回复:3



OLDPOLICE

    
  • 精华:17帖
  • 求助:20帖
  • 帖子:3169帖 | 14497回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:71359
  • 注册:2010年8月14日
发表于:2013-05-26 11:43:09
楼主

(1)直流系统的绝缘是否良好,各装置的工作电源是否正常。

(2)断路器的位置与操作把手、灯光信号的位置是否相对应。

(3)事故、预告信号的音响及光字牌显示是否正常。

(4)表计指示是否正常,有无过负荷或电压超标。

(5)保护及自动装置压板的投退是否与调度命令相符,各保险、刀闸、空开及转换开关的位置是否符合实际运行要求,信号显示是否正常。

(6)各二次设备屏是否清洁,标志是否齐全,接线有无松脱和放电,继电器的工作状态是否与实际相符,有无异常响声。


 