二次回路的正常巡视项目 点击:105 | 回复:3



OLDPOLICE

    
  • 精华:17帖
  • 求助:20帖
  • 帖子:3169帖 | 14497回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:71359
  • 注册:2010年8月14日
发表于:2013-05-26 11:43:09
楼主

(1)直流系统的绝缘是否良好,各装置的工作电源是否正常。

(2)断路器的位置与操作把手、灯光信号的位置是否相对应。

(3)事故、预告信号的音响及光字牌显示是否正常。

(4)表计指示是否正常,有无过负荷或电压超标。

(5)保护及自动装置压板的投退是否与调度命令相符,各保险、刀闸、空开及转换开关的位置是否符合实际运行要求,信号显示是否正常。

(6)各二次设备屏是否清洁,标志是否齐全,接线有无松脱和放电,继电器的工作状态是否与实际相符,有无异常响声。


 



楼主最近还看过



消磁环01

  • 精华:9帖
  • 求助:39帖
  • 帖子:920帖 | 7079回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:26180
  • 注册:2005年7月03日
发表于:2013-05-26 12:54:58
1楼

学习了!谢谢楼主继续在本版块分享帖子

安全督察

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:18帖 | 573回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1120
  • 注册:2004年2月19日
发表于:2013-05-26 13:42:41
2楼

xxl 

安全督察

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:18帖 | 573回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1120
  • 注册:2004年2月19日
发表于:2013-05-26 13:43:08
3楼

学习了,谢谢斑竹!


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师