西门子触摸屏操作面板同西门子S7-200 CPU间的时钟操作
1使用西门子PLC S7-200 CPU时钟对操作面板的时钟同步
步骤如下:
(1) 在西门子S7-200PLC编程软件Micro/Win中,周期调用READ_RTC函数,以定时读取S7-200 CPU的系统时钟,将时钟信息存放在V区,比如VB100。
(2) 在触摸屏编程软件WinCC Flexible组态:请先设置好通讯参数;然后在“区域指针”页内,建立“日期/时间PLC”, 指向S7-200 中存放时间信息的区域VW100即可。见下图:
2通过面板修改S7-200 PLC时钟
通过面板修改S7-200 PLC时钟
大致设置如下:
(1) 在操作面板项目中创建: 1个标志变量(比如:地址为 V20.0)和年、月、日、时、分、
秒 6 个 BYTE变量,分别连接到PLC的连续V区中,比如:VB70 – VB75。
(2) 在 MicroWin中,用标志变量触发来调用SET_RTC,将VB70 – VB75作为时间参数传递
给该函数,来实现通过面板修改S7 PLC时间。
(3) 注意:给S7-200设定系统时间时,不要给时间信息中的“星期”字节赋“0”值,请给
出确切的“星期几”否则会导致时钟同步失败。或将此字节置为常数 1。