就在今天下午两点40分左右,接到我舅电话,说有个储水罐要接一下线,让我帮个忙,然后就去了,到现场一看就一接触器,中继,热继,储水罐上面有个电接点压力表,然后接线,电接点压力表,我知道一个共用点一个低点一个高点,也不知道用万用表怎样测量,就试着接了下,不曾想成功了!好歹没丢人!嘿嘿,然后简单看了下电路,也没搞很懂,所以让来请教下各位前辈。我说下我看到的,看各位能不能给我画个电路图,让我仔细的研究下,研究透。因为当时有急事,也忘了拍照了,只能简述。大致如下:一个接触器,一个中继,一个热继(都是380V的),配电柜上面一个开始按钮,一个停止按钮,一个手动,自动转换开关。控制线部分:从电接点压力表出来一根线与手动,自动转化开关的一根线(5号线)接到一起,然后电接点另一根线接到了接触器的线圈上,再然后,电接点另一根线接到了中继的线圈上,还记得,接触器上用了一个辅助触点(没测量常开,常闭,),中继上也接了一个辅助触点(同样没测量常开,常闭),就记住这些了,不知道各位前辈听明白没?恳请各位前辈达人能按照我刚才叙述的画个电路图,万分感谢!我学东西都是喜欢学现实的,这样也快,谢谢各位了啊!




zhangqingsheng09

  • 精华:1帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:90帖 | 1003回
  • 年度积分:3
  • 历史总积分:2156
  • 注册:2009年3月05日
发表于:2013-05-13 16:54:02
1楼

先自己试着画画看,自己能否先画出来,在交流讨论

流云轩主

  • 精华:0帖
  • 求助:6帖
  • 帖子:18帖 | 250回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:994
  • 注册:2012年11月16日
发表于:2013-05-13 20:55:53
2楼

先要知道要求怎么工作的,然后才能根据元件画图吧

明理

  • 精华:1帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:44帖 | 3150回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:20986
  • 注册:2007年6月21日
发表于:2013-05-14 09:57:06
3楼

上面的指针是上限,下面的指针是下限,中间的黑色指针指示是实际压力的数值。实际压力在上限之   上时,与上限接通,与下限断开。实际压力在上下限之间时,公共端与上限,下限都断开。实际压力在下限之下时,公共端与下限接通,与上限断开, 电接点压力表就是控制上下限压力用的。光有电接点压力表是不够的,还要有控制泵的自动控制箱。

增加个中间继电器,电接点压力表上有1个高压点,一个中点,一个低压点,电流方向:火线进中点,经过低压点,到中间继电器1组触点的常闭点,到接触器线圈一端,继电器线圈另一端接零线。另选一组接触器上的常开触点,2端并联到压力表低压端与中点端。