怎样为电动机选择西门子变频器《二》 点击:246 | 回复:0



消磁环01

    
  • 精华:9帖
  • 求助:39帖
  • 帖子:920帖 | 7079回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:26180
  • 注册:2005年7月03日
发表于:2013-05-07 07:13:11
楼主

        10、西门子变频器驱动绕线转子异步电动机时,大多是利用已有的电动机。绕线电动机和普通的鼠笼电动机相比,绕线电动机绕组的阻抗小。因此,容易发生由于纹波电流而引起的过电流跳闸现象,所以应选择比通常容量稍大的变频器。一般绕线电动机多用于飞轮力矩GD2较大的场合,在设定加减速时间时应多注意。

  11、西门子变频器驱动同步电动机时,和工频电源相比,会降低输出容量10%~20%,变频器的连续输出电流要大于同步电动机额定电流和同步牵入电流的标幺值的乘积。

  12、对于压缩机、振动机等转矩波动大的负载和油压泵等有峰值负载情况下,如果按照电动机的额定电流或功率值选择变频器的话,有可能发生因峰值电流使过电流保护动作现象。因此,应了解工频运行情况,选择比其最大电流更大的额定输出电流的西门子变频器。

  13、当变频器驱动潜水泵电动机时,因为潜水泵电动机的额定电流比通常电动机的额定电流大,所以选择西门子变频器时,其额定电流要大于潜水泵电动机的额定电流。

  14、当变频器控制罗茨风机或特种风机时,由于罗茨风机为容积形鼓风机,具有输出风压高的特点。从电机特性来看,其转矩特性近似为恒转矩特性,其起动电流很大,所以西门子变频器不能配接罗茨风机使用。

  15、选择变频器时,一定要注意其防护等级是否和现场的情况相匹配。否则现场的灰尘、水会影响西门子变频器的长久运行。

  16、单相电动机不适用西门子变频器驱动。

  17、电机负载非常轻时,即使电机负载电流在变频器额定电流之内,亦不能使用比电机容量小很多的西门子变频器。这是因为电机的电抗随电机的容量而不同,即使电机负载相同,电机容量越大其脉动电流值也越大,因而有可能超过变频器的电流容许值。

 



热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师