初级电工技能鉴定考核试题-选择题-填空题

一,选择题:

文章来源电工互动论坛www.electricbbs.net

1、两只额定电压相同的电阻,串联接在电路中,则阻值较大的电阻( A )。  

A、发热量较大 B、发热量较小 C、没有明显差别  

2、万用表的转换开关是实现( A )。  

A、各种测量种类及量程的开关 B、万用表电流接通的开关  

C、接通被测物的测量开关  

3、绝缘棒平时应( B )。  

A、放置平稳 B、使他们不与地面和墙壁接触,以防受潮变形 C、放在墙角  

4、绝缘手套的测验周期是( B )。  

A、每年一次 B、六个月一次 C、五个月一次  

5、绝缘靴的试验周期是( B )。  

A、每年一次 B、六个月一次 C、三个月一次  

6、在值班期间需要移开或越过遮栏时( C )。  

A、必须有领导在场 B、必须先停电  

C、必须有监护人在场  

7、值班人员巡视高压设备( A )。  

A、一般由二人进行 B、值班员可以干其它工作  

C、若发现问题可以随时处理  

8、倒闸操作票执行后,必须( B )。  

A、保存至交接班 B、保存三个月 C、长时间保存  

9、接受倒闸操作命令时( A )。  

A、要有监护人和操作人在场,由监护人接受  

B、只要监护人在场,操作人也可以接受  

C、可由变电站(所)长接受

10 、直流母线的正极相色漆规定为( C )。  

A、蓝 B、白 C、赭

11 、接地中线相色漆规定涂为( A )。  

A、黑 B、紫 C、白  文章来源电工互动论坛www.electricbbs.net

12 、变电站(所)设备接头和线夹的最高允许温度为( A )。  

A、 85 ℃ B、 90 ℃ C、 95 ℃  

13 、电流互感器的外皮最高允许温度为( B )。  

A、 60 ℃ B、 75 ℃ C 、 80 ℃  

14 、电力电缆不得过负荷运行,在事故情况下, 10k V以下电缆只允许连续( C )运行。  

A、1 h 过负荷 35 % B、 1.5h 过负荷 20 % C、 2h 过负荷 15 %  

15 、电力变压器的油起( A )作用。  

A、绝缘和灭弧 B、绝缘和防锈 C、绝缘和散热  

16 、继电保护装置是由( B )组成的。  

A、二次回路各元件 B、各种继电器  

C、包括各种继电器和仪表回路  

17 、信号继电器动作后( C )。  

A、继电器本身掉牌或灯光指示  

B、应立即接通灯光音响回路  

C、应是一边本身掉牌,一边触点闭合接通其它信号  

18 、线路继电保护装置在该线路发生故障时,能迅速将故障部分切除并( B )。  

A、自动重合闸一次 B、发出信号  

C、将完好部分继续运行  

19 、装设接地线时,应( B )。  

A、先装中相 B、先装接地端,再装两边相  

C、先装导线端  

20 、戴绝缘手套进行操作时,应将外衣袖口( A )。  

A、装入绝缘手套中 B、卷上去 C、套在手套外面  

21 、某线路开关停电检修,线路侧旁路运行,这时应该在该开关操作手把上悬 挂( C )的标示牌。  

A、在此工作 B、禁止合闸 C、禁止攀登、高压危险  

二、填空题:文章来源电工互动论坛www.electricbbs.net

1、安全工作规程是中规定:设备对地电压高于 250V 为高电压;在 250V 以下为低电压;安全电压为 36V 以下;安全电流为 10mA 以下。  

2、值班人员因工作需要移开遮栏进行工作,要求的安全距离是 10k V时 0.7 m , 35k V时 1.0 m , 110k V时 1.5 m , 220k V时 3.0 m 。  

3、雷雨天气需要巡视室外高压设备时,应 穿绝缘靴 ,并不得 接近避雷器、避雷针 和 接地装置 。  

4、遇有电气设备着火时,应立即将 该设备 的电源 切断 ,然后进行 灭火 。  

5、值班运行工的常用工具有 钢丝钳 、 螺丝刀 、 电工刀 、 活板手 、 尖嘴钳 、 电烙铁 和低压试电笔等。  

6、在变压器的图形符号中Y表示 三相 线圈星形连接 。  

7、变电站(所)控制室内信号一般分为 电压 信号; 电流 信号 ; 电阻 信号。  

8、在带电设备周围严禁使用 皮尺 、 线尺 、 金属尺 和进行测量工作。  

9、带电设备着火时应使用 干粉 、 1211 、 二氧化碳 灭火器,不得使用 泡沫 灭火器灭火。  

10 、变电站(所)常用直流电源有 蓄电池 、 硅整流 、 电容储能 。  

11 、变电站(所)事故照明必须是独立 电源 ,与常用 照明 回路不能 混接 。  

12 、高压断路器或隔离开关的拉合操作术语应是 拉开 、 合上 。  

13 、继电保护装置和自动装置的投解操作术语应是 投入 、 解除 。  

14 、验电装拆接地线的操作术语是 装设 、 拆除 。  

15 、每张操作票只能填写 一个操作 任务,每操作一项,做一个 记号“√” 。  

16 、已执行的操作票注明“ 已执行 ”。作废的操作应注明“ 作废 ”字样。这两种操作票至少要保存 三个月 。  

17 、在晶体管的输出特性中有三个区域分别是 截距 、 放大区 和 饱和区 。  

18 、在阻、容、感串联电路中,只有 电阻 是消耗电能,而 电感 和 电容 只是进行能量变换。  

19 、变电站(所)倒闸操作 必须 由两人 执行 ,其中对 设备 熟悉者做 监护 人。  

20 、在倒闸操作中若发生 疑问 时,不准擅自更改 操作票 ,待向值班调度员或 值班负责人 报告,弄清楚后再进行操作。  

21 、在变电站(所)操作中,不填用操作票的工作的 事故处理 、 拉合开关的单一操作 、 拉开接地刀闸或拆除全厂仅有的一组接地线 。  

22 、填写操作票,要包括操作任务 操作顺序 、 发令人 、 操作人 、 监护人 及操作时间等。  

23 、高压设备发生接地故障时,人体接地点的安全距离:室内应大于 4 m ,室外应大于 8 m 。  

24 、电流互感器一次电流,是由一次回路的 负荷电流 所决定的,它不随二次回路 阻抗 变化,这是与变压器 工作原理 的主要区别。  文章来源电工互动论坛www.electricbbs.net

25 、变压器油枕的作用是 调节 油量、 延长油的 使用寿命。油枕的容积一般为变压器总量的 十分之一 。  

26 、变压器内部故障时, 瓦斯 继电器上接点接 信号 回路,下接地接开关 跳闸 回路。  

27 、变压器的冷却方式有 油浸自冷 式、 油浸风冷 式、 强油风冷 式和强油水冷却式。  

28 、我厂主要设备的额定电流, 1000k VA变压器: 57.7 A, J-752A : 52.5 A; J-201 A: 166 A。  

29 、我厂三次鼠害事故的年、月及主要受损设备、。