OMRON PLC ,请教下大家,如何在不停机(即不进入编程模式)的情况,下载修改后的程序至PLC中 点击:9621 | 回复:21



xuxikai

    
  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4
  • 注册:2010年3月12日
发表于:2013-04-08 19:16:43
楼主

OMRON PLC ,请教下大家,如何在不停机(即不进入编程模式)的情况,下载修改后的程序至PLC中




liusmgk

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 34回
  • 年度积分:5
  • 历史总积分:949
  • 注册:2013年4月08日
发表于:2013-04-08 20:20:07
1楼

可以在线编辑,,,监视模式后

彩虹

  • 精华:2帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:54帖 | 1626回
  • 年度积分:8
  • 历史总积分:7586
  • 注册:2006年9月21日
发表于:2013-04-08 20:36:34
2楼

我也想问这个问题,我这里什么PLC都有13种类型之多,OMRON 的我修改后都得停机才能下载,这样很不方便特别是设备在运行中很不方便。

竹子--

  • 精华:0帖
  • 求助:9帖
  • 帖子:19帖 | 606回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2154
  • 注册:2009年11月26日
发表于:2013-04-09 00:42:33
3楼

回复内容:

对: 彩虹  我也想问这个问题,我这里什么PLC都有13种类型之多,... 内容的回复!


 不停机,会不会对人员和设备有危险呀?不提倡的。

江湖混混-余辉

  • [版主]
  • 精华:53帖
  • 求助:44帖
  • 帖子:3351帖 | 28451回
  • 年度积分:603
  • 历史总积分:131640
  • 注册:2006年4月25日
发表于:2013-04-09 02:05:02
4楼

不停机  直接修改程序 引起设备的不可估量的能动性  那就不好收拾了 

彩虹

  • 精华:2帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:54帖 | 1626回
  • 年度积分:8
  • 历史总积分:7586
  • 注册:2006年9月21日
发表于:2013-04-09 07:07:18
5楼

那要看在什么设备上了很多设备没有你说的那样的危险。而我们这行业的设备在生产中出问题想修改一下很有必要,一停机就麻烦了,生产有的从头做白耗是一两个钟。

zzl--骑士军团

  • 精华:0帖
  • 求助:13帖
  • 帖子:37帖 | 1242回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:6032
  • 注册:2009年4月06日
发表于:2013-04-09 08:07:51
6楼

这种是plc本身的功能!能否支持在线编程!

wuyang750

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:2帖 | 37回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:146
  • 注册:2009年6月10日
发表于:2013-04-09 08:31:43
7楼

   一楼正解 经常这么干

simonwu675

  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:11帖 | 794回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2856
  • 注册:2009年11月23日
发表于:2013-04-09 08:53:56
8楼

1楼正确,监视模式下在线编辑~

但一定要注意安全~

wulliunj

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:8
  • 注册:2010年1月23日
发表于:2013-04-09 09:05:18
9楼

在监控模式下,选中要修改的条,打开编辑,选开始,修改程序,修改完成后,点编辑-发送变更,就好了。

王者之师——竹叶三

  • [版主]
  • 精华:7帖
  • 求助:21帖
  • 帖子:1141帖 | 3349回
  • 年度积分:198
  • 历史总积分:58069
  • 注册:2009年7月21日
发表于:2013-04-09 09:06:20
10楼

在线编辑————开始————发送变更。

丰李--王者之师

  • [版主]
  • 精华:4帖
  • 求助:36帖
  • 帖子:953帖 | 4429回
  • 年度积分:31
  • 历史总积分:75678
  • 注册:2012年7月18日
发表于:2013-04-09 09:40:20
11楼

我看到的全是乱码,这是什么东西呢?

surecom22

  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:5帖 | 466回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3682
  • 注册:2003年8月16日
发表于:2013-04-09 10:27:17
12楼

先“Ctrl+3”切换到监控模式,再在主菜单“编程”里选“在线编辑”-----“开始”,这样的编辑有一定程序段的限制,每次写入一点就“发送变更”传送一点进去,不用停机!如果程序不大, 修改程序不多,这样会很方便!当然,涉及到设备安全运行的修改还是要谨慎!

ljbcompany

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 1289回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5847
  • 注册:2011年4月24日
发表于:2013-04-09 10:35:18
13楼

“线上编程”有一定的步数限制(具体可以参考软件说明),不过可能低档的PLC不支持?!

安徽土电工

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 547回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1203
  • 注册:2003年6月16日
发表于:2013-04-09 10:42:59
14楼

引用 surecom22 的回复内容: 先“Ctrl+3”切换到监控模式,再在主菜单“编程”里...



zcl00000

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 19回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:35
  • 注册:2012年3月19日
发表于:2013-04-13 18:37:12
15楼

九楼的应该可以。但是没有试过。危险,不可估量

马坤

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 101回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:98
  • 注册:2018年5月12日
发表于:2018-05-15 08:47:41
16楼
引用zcl00000的回复内容:九楼的应该可以。但是没有试过。危险,不可估量

changfe100

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 18回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:18
  • 注册:2009年12月20日
发表于:2018-06-04 15:05:08
17楼

可以在线编程的,但要有绝对把握,不然后果是很严重的,呵呵。

赵大奋

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:6帖 | 85回
  • 年度积分:28
  • 历史总积分:964
  • 注册:2018年5月21日
发表于:2018-06-09 21:55:48
18楼

你这老哥,看你的问题就知道新手,把要上传的程序CF114 再ctrl+c ctrl+v进去就好了,CTRL+E编辑与发送!!!穿进去再慢慢解开

自动化编程

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 89回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:70
  • 注册:2013年6月27日
发表于:2018-06-15 19:05:40
19楼

学习学习 不会用

liangliangzhao

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 52回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:57
  • 注册:2013年9月17日
发表于:2018-08-16 10:30:49
20楼

积分来来,谢谢楼主分享!


热门招聘