TN-S三相线路上如何选择50KA的PRF1? 点击:106 | 回复:1



江湖混混-余辉

    
  • [版主]
  • 精华:53帖
  • 求助:44帖
  • 帖子:3351帖 | 28451回
  • 年度积分:603
  • 历史总积分:131640
  • 注册:2006年4月25日
发表于:2013-03-31 18:31:18
楼主

有两种方案:

第一种方案,选择四个PRF1 master 1P  50 KA的电涌保护器,直接用在三个相线和零线上;

第二种方案,选择三个PRF1 master 1P  50 KA的电涌保护器,用在相线上,再选择一个N/PE  100KA的用在中性线上。



楼主最近还看过



星空依然蓝

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1233回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2200
  • 注册:2008年11月23日
发表于:2013-04-02 16:27:19
1楼

看来有必要在家里进线处安装一个了。