首页 上一页 1 2 下一页 尾页

施耐德技术问题及解答 点击:2842 | 回复:25



cqu_rockwell-------------王者之师

    
  • 精华:16帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:686帖 | 8694回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:57901
  • 注册:2010年6月30日
发表于:2013-03-24 22:37:25
楼主

1,问:K1/K2 产品的后缀是什么意思?此产品已停产,如何替代?常用的后缀有K1***LP, K1***LPT, K1***C 和K1***CT。
LP------- 多孔螺钉安装方式,34毫米标准手柄
LPT------ 多孔螺钉安装方式,37毫米长手柄
C-------- Φ22单孔安装方式,34毫米标准手柄
CT------- Φ22单孔安装方式,37毫米长手柄K1/K2凸轮开关已由SSIC生产,手柄统一成“H型”35mm,新型号如下:
K1/K2***C改为K1/K2***CHC;K1/K2***P 改为K1/K2***HC。 






cqu_rockwell-------------王者之师

  • 精华:16帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:686帖 | 8694回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:57901
  • 注册:2010年6月30日
发表于:2013-03-24 22:45:27
21楼

56,问:ATV31变频器,当负载电机铭牌上标明额定频率是200Hz时如何设置参数?ATV31变频器,当负载电机额定频率为200Hz时,以下参数是必须设定的:TFR=200Hz、HSP=200Hz、FRS=200Hz,否则可能造成电机发热甚至烧毁。

57,问:在定购XAL-B**C按钮盒时,何时选用选件XALZ**?当用户要安装塑料按钮时无需此选件,若用户要安装金属按钮时需要选此附件。此按钮盒为塑料盒,在安金属按钮时,若螺钉紧的太紧按钮盒容易裂。附件XALZ**为金属垫,这样就能防止按钮盒破裂。注意:只有合资的产品能配金属按钮而进口的XAL按钮盒不能配金属按钮。 

58,问:ATV58是否可以实现低速时不运行?可以。将控制菜单中的BSP设为BLS(死区)即可实现。


cqu_rockwell-------------王者之师

  • 精华:16帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:686帖 | 8694回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:57901
  • 注册:2010年6月30日
发表于:2013-03-24 22:45:37
22楼

59,问:当ATV58变频器使用+/-速度功能时,最高速度由什么决定?在这种情况下最高速度由模拟输入口提供的给定值来决定。如果AI1连接到+10V,+/-速度功能的最高转速就为HSP。

60,问:ATV31同时使用预置速度和AI1作为速度给定,AI1的最低速度为17Hz,而预置速度的最低速度是3Hz,参数设置如何实现?因为预置速度和AI1均受LSP限制,所以不能通过修改参数LSP的方法实现,只能选用合适的电阻和电位计分压作速度给定。

61,问:ATV58变频器的9针通讯口是如何定义的?ATV58内置RS485标准MODBUS协议

62,问:使用ATV68变频器是否要加输入电抗器?(最好去掉)建议加输入电抗器。因为输入电抗器可以降低变频器产生的电流谐波干扰,当电网容量很大时,输入电抗器可以防止对变频器内部整流桥的冲击损坏。


cqu_rockwell-------------王者之师

  • 精华:16帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:686帖 | 8694回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:57901
  • 注册:2010年6月30日
发表于:2013-03-24 22:45:56
23楼

63,问:ATV68系列变频器,加速斜坡如何按某一预置值进行切换?有两种方法。
其一,使用“比较器与逻辑功能模块F4”。
其二,将某一逻辑输出赋值为“频率阀值”,另将某一逻辑输入赋值为“2个斜坡”。端子用导线连接。

64,问:使用交流220V变频器时,是否可以使用交流380V鼠笼异步电机?可以,将380V电机由原来的星型接法改为三角形接法,电压变为220V,功率不变。

65,问:Altivar 38风机泵类专用变频器选型介绍1)风机水泵类负载介绍
风机水泵类负载是典型的变转距负载,即风量与转速成正比,转距或风压与转速平方成正比,轴功率与转速立方成正比,故在低速运行时,负载转距非常小。
通常风机水泵类负载多是根据满负荷工作需用量来选型,实际应用中大部分时间并非工作于满负荷状态,当采用电机直接方式,由于转速无法调节,常用挡风板、阀门来调节风量或流量,这样不仅造成能源的浪费而且由于过大的启动电流造成电网冲击和设备的震动和水锤现象。
采用变频调速器控制风机、泵类负载是一种理想的控制方法,当电机在额定转速的80%运行时,理论上其消耗的功率为额定功率的(80%)的三次方,即50%左右(理论依据:流量:q2/q1=n2/n1;扬程:h2/h1=(n2/n1)2;输入功率:p2/p1=(q2/q1)*(h2/h1)=(n2/n1)3;其中:q:流量,n:转速;h:扬程,p功率。举例:当前转速下降到额定转速80%时,n2=0.8n,功率p2=0.8*0.8*0.8p=0。512p,即当前速度下降到80%,所需要的功率只需要原来的51%,这样的节能特性是风机和水泵本身特性所决定,不是变频器所决定的。),去除机械损耗,电机铜、铁损等影响。节能效率也能接近40%,同时可以方便地实现闭环恒压控制,节能效率将进一步提高。由于变频器可方便地控制电机的启停时间及加减速电流,避免了启动时对电网的冲击,降低设备故障率,消除震动和水锤现象,延长设备使用寿命,同时也降低了对电网的容量要求和无功损耗。
2)ATV38变频器特点介绍
Altivar 38 是一种专门用于风机泵类负载的三相异步电动机变频器,由380 V 至460 V 三相电源供电,功率范围0.75 kW 至315 kW。
Altivar 38 设计用于工业或商用建筑中的加热、通风以及空气调节(HVAC) 方面的现代化应用场合。
Altivar 38 通过对能耗进行优化可以降低运行成本,同时提高了用户的舒适程度。大量的集成化选件可让它与电气设备和复杂的控制系统进行适配和集成。
在变频器的最初设计中就已经考虑了电磁兼容性的要求。根据变频器的不同型号,滤波器和电抗器内置在设备中或作为选件提供。
基本功能:
用于泵/ 通风应用的专用功能:
节能
使用速度检测自动捕捉旋转负载(速度跟随)
根据速度调整电流限制
快/ 慢、预置速度
内置PI 控制,带有预置PI 给定
运行时间记录 ATV38典型接线图
保护功能:
使用PTC 热传感器的电机和风扇热保护
连续运行中防过载和过电流的保护
通过频率跳跃功能进行的对设备的机械保护
通过多重故障状态管理和可配置警报进行的保护
容易集成到控制系统中:
4 个逻辑输入, 2 个继电器输出, 2 个模拟输入和1 个模拟输出
电气参数显示及运行指示
变频器中标准配置一个符合Modbus 协议的RS485 多点串口连接。此串口可用于连接PLC 、一台PC 机、通讯网关或一种编程工具。
选件
PowerSuite调试软件
I/O 扩展卡
应用卡:泵切换、多电机功能、多参数设定和循环
总线或网络用通讯卡:
METASYS N2、以太网、Fipio、Uni-Telway/Modbus、Modbus Plus、AS-I、Profibus DP、Interbus-S、CANopen、DeviceNet、LonWorks Gateway
3)节能计算软件Eco8
软件介绍:Eco8是施耐德电气公司为配合ATV系列变频器用于风机泵类负载,而专门开发的节能计算及选型软件。通过输入相关信息和参数,可以方便地选择变频器并计算出节能效果。
进入软件后,首先输入项目信息,如用户名称、项目名称等等,然后选择是风机还是泵类负载,输入电机额定电压、额定功率等数据,软件即可自动计算出选用变频器的型号;继续负载工作周期、当地电价、变频器购买费用,即可计算出节电量和收回投资的时间,并将结果打印输出。方便用户选型和投资成本管理。


cqu_rockwell-------------王者之师

  • 精华:16帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:686帖 | 8694回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:57901
  • 注册:2010年6月30日
发表于:2013-03-24 22:46:12
24楼

66,问:ATV58变频器Interbus-S通讯卡VW3A58304是否停产?是的,用VW3A58304E替换。

67,问:ATV71可以使用绝对值型编码器吗?不可以,只能使用增量型编码器。另外,如果选用内部控制卡,可有一种比较复杂的方案解决绝对值编码器的适配问题,但此方案不推荐。

68,问:XD4PA12/14/22/24和XD2PA12/14/22/24的区别?
首先,操作杆长度不一样。XD2操作杆长度79mm;XD4操作杆长度66mm。
XD2的防护等级为IP66,用于“TC”场合;XD4的防护等级为IP65,用于“TH”场合。
两者功能一致,现在用上海施耐德工业控制有限公司生产的XD2PA12/14/22/24CR来代替。

69,问:ATV71变频器,型号后缀的含义?l “D”后缀表示不带直流电抗器。ATV71HD55M3X--HD75M3X和ATV71HD90N4 HC50N4直流电抗器是随变频器一起供货。加D后缀表示订购的是不带直流电抗器的变频器。
l “S337”后缀表示变频器具有加强涂层防护。可使变频器适应恶劣环境,应用环境达到IEC60721-3-3class3C2。
l “Z”后缀表示不带图形(中文)显示终端,只带简易显示终端。具有加强涂层的变频器不能加Z后缀。


gk2017

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:61
  • 注册:2017年10月21日
发表于:2019-10-20 21:53:30
25楼

ATV71 改变输出相序,此功能不用反接电机连线而使电机的旋转反向,是怎么实现的?能说说原因吗?