现在手头上一个项目是这样,用的贝加莱的PLC做单个设备的控制,该设备作为第三方设备挂在总线上,
总线是交换机环网,总线上是有3个西门子的PLC,3个西门子PLC都会发控制命令到贝加莱PLC,
设备动作。3个西门子PLC其实是3把操作椅,椅子是老外提供的,我们公司负责单个设备的控制。
总线走的是profinet通讯。
问题1:我这边(贝加莱PLC)应该是提供一个Profinet的从站模块吧,我硬件组态里加进去了,
但是不能配置从站模块的IP地址,为什么?帮助文档里说是要io controller配置,如何操作?
从站模块的IO变量接口都能够配置。
问题2:老外椅子那边,3个西门子PLC,是配置成3个Profinet主站吗?他们分别都会读取我这边
的数据。
问题3:profinet通讯从站站点的最大I/O字节数最大分别是1024吗?我配置从站的时候看是这么多。问题4:连续性数据是个什么概念,之前用DP COUPLER的时候也接触过,没弄明白。
我发现配置profinet也是定义的连续性数据块。
谢谢!