我厂新进一台转笼式清洗机,电机带减速机sew的带抱闸,用一台丹佛丝变频器控制,用了一段时间后生产人员嫌转速太快,要求维修将转速调慢,我们调整变频器达到生产要求,但问题来了,变频器运转一段时间后既报警过载,复位后故障依旧频繁出现,后来发现电机抱闸的电源取自电机,由于转速调慢,电机电源电压下降,使抱闸无法完全打开,电机电流过大造成,后改造抱闸电源故障解除(电路很简单),各位在工作中可能遇到供借鉴。