tanyunhui
信捷XC3-14R-E型号跟台达变频器通讯,通讯不上,求教高手帮我解决问题。信捷XC3-14R-E的程序用REGW K1 H2000 H12 K2。
H12是正方向启动,信捷的传送速度是19200, 停止位1位,数据位是8位,偶校验。台达变频器的传送速度是19200,通讯地址为1。通讯格式有6种,每一种都用过,P00设为04,P01设为03,反复做都没有启动,请问,我出错在那里。台达变频器的通讯线的3号线接信捷的B端,4号线接信捷的A端,线我也调过接,按照上面的做法,也没有成功。
断崖独坐
变频器与PLC通信端口正/负接反就会出现这种问题,你可以开路测量好PLC的AB端与变频器通信端口正负对应,再接上。PLC与变频器的通信设置一样就没有问题了。
我照你这样做了,还是不行。
sxjice
我用过可以的,写H2000,H2000=2是停止,等于18试运行
邵敬广
我的可以启动和停止 就是频率改不了 不知道是咋回事 没通讯上吗?
诚睿自动化设备
本司是一家自动化设备公司(粉末冶金设备),需招聘PLC编程一名,专职兼职都可,信捷的用得比较多,工作地点宁波鄞州区有意者Q1041365371请说明是在工控网上看到的,工资面议!
望海庭
没有结果呢?都这么年了
LBX112233
谢谢分享,学习学习。。。