信捷XC3-14R-E与台达变频器通讯问题 点击:2432 | 回复:8



tanyunhui

    
  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:16
  • 注册:2008年6月30日
发表于:2013-01-29 16:36:39
楼主
求助帖5分-已结帖

   信捷XC3-14R-E型号跟台达变频器通讯,通讯不上,求教高手帮我解决问题。信捷XC3-14R-E的程序用REGW K1 H2000 H12 K2。

H12是正方向启动,信捷的传送速度是19200, 停止位1位,数据位是8位,偶校验。台达变频器的传送速度是19200,通讯地址为1。通讯格式有6种,每一种都用过,P00设为04,P01设为03,反复做都没有启动,请问,我出错在那里。台达变频器的通讯线的3号线接信捷的B端,4号线接信捷的A端,线我也调过接,按照上面的做法,也没有成功。




断崖独坐

  • 精华:0帖
  • 求助:8帖
  • 帖子:20帖 | 228回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1442
  • 注册:2010年9月17日
发表于:2013-01-29 17:08:27
1楼

变频器与PLC通信端口正/负接反就会出现这种问题,你可以开路测量好PLC的AB端与变频器通信端口正负对应,再接上。PLC与变频器的通信设置一样就没有问题了。

断崖独坐

  • 精华:0帖
  • 求助:8帖
  • 帖子:20帖 | 228回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1442
  • 注册:2010年9月17日
发表于:2013-01-29 17:10:12
2楼
再补一下,变频器通信设置为RTU 模式

tanyunhui

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:16
  • 注册:2008年6月30日
发表于:2013-01-31 21:28:08
3楼

我照你这样做了,还是不行。

sxjice

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:12帖 | 126回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:249
  • 注册:2013年2月23日
发表于:2013-04-12 20:23:08
4楼

我用过可以的,写H2000,H2000=2是停止,等于18试运行

邵敬广

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:2帖 | 8回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:42
  • 注册:2007年10月18日
发表于:2013-11-21 19:26:38
5楼

我的可以启动和停止  就是频率改不了  不知道是咋回事  没通讯上吗?

诚睿自动化设备

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2014年6月16日
发表于:2014-06-16 14:02:49
6楼

本司是一家自动化设备公司(粉末冶金设备),需招聘PLC编程一名,专职兼职都可,信捷的用得比较多,工作地点宁波鄞州区有意者Q1041365371请说明是在工控网上看到的,工资面议!

 

望海庭

  • 精华:3帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:129帖 | 2487回
  • 年度积分:88
  • 历史总积分:8018
  • 注册:2002年6月07日
发表于:2019-09-19 11:36:59
7楼

没有结果呢?都这么年了

LBX112233

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 711回
  • 年度积分:209
  • 历史总积分:596
  • 注册:2012年5月10日
发表于:2019-11-28 19:27:03
8楼

谢谢分享,学习学习。。。