1. 变频器以及输出入配线与机器配线间有感应噪音。
措施:
信号线使用2 芯双绞屏蔽线(或多芯屏蔽线)
屏蔽层要接地。
2. 变频器内部产生的杂波通过电源侧电线进入侵入机器。
措施:
1) 将变频器和机器的接地系统分开;
2) 变频器电源侧设置滤波器;
3) 变频器电源侧设置隔离变压器。
3. 变频器主回路输入输出电缆和机器的配线感应引入杂波成分,造成机器误动作。
措施:
1) 1 将变频器主回路电源配线使用3 芯电缆(其中1 芯接地),单线时用多芯线或绞接线。
2) 将变频器主回路电源配线(动力线)和机器的控制线分离30cm,最小20cm。
无法分离时,需将两者用金属板遮挡。
动力线不能和控制线安装在同一线槽或配线管中。
3) 机器的信号线、电源线用绞合线。
变频器误动作停机时的措施
1. 周围有发生浪涌电流的机器的场合。
接触器、继电器、电磁阀门等电磁设备,要在其线圈上设置浪涌抑制器。
离电焊机近时,要设法远离之,并将电源分开。
2. 信号线没有使用指定的屏蔽绞合线时,要使用。
3. 使用正确的接地方法。
1) 确认接地电阻,小于10 欧姆。
2) 使用专用接地(接地线、接地极都专用)
专用接地困难时,在公用接地极接地时要注意:
a. 接地点离变频器要尽量近(接地线尽量短);
b. 接地线尺寸要足够,理想的是和主回路配线一致;
c. 接地点务必和其他动力线、控制信号线分离配线(不可平行布线,接地线是干扰源)。
5 为什么电机的速度可以控制
由于能够任意改变电机端子电压和频率(V/F) ,所以能够控制电机(转数)速度。感应电机的转速(n)
用下式表示:
120 f
n = (1. s)
P
f----电网频率;p----电机极数;s----转差率
因此通用变频器通过改变一次频率控制转速。端子电压和频率几乎成正比例,所以叫V/F。
3.1.6 什么是V/F 特性
V/F 是指变频器运转时可调范围内输出电压和输出频率之比。一般情况下,感应电机三额定当
中,220V(380V)50Hz 时为最大磁通。若超过此磁通量运转,很多场合励磁电流增加,使得电机
过热而不能运转。
电机的磁通量和电压成正比,和频率成反比。
V
Φ= K1 .
f
电机力矩和“磁通量和电流的积”成正比。
2
. V .
T = K2 .Φ. I = K3 ... ..
. s
. f .
其中:I= K .Φ. s s— 转差率
因此,用变频器控制频率的场合,为了不超过最大磁通量,有必要使V/F=C 控制。也就是,为了
将V/F 保持一定,频率越大,电压也越大,两者成正比。