132KW异步电动机疑问? 点击:695 | 回复:9



矿工

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 40回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:135
  • 注册:2008年5月11日
发表于:2013-01-18 12:43:02
楼主
我厂一台132KW新电机,空开315A,空载(带皮带轮)直接启动时跳空开。检查电机绝缘好,电缆对地绝缘和相间绝缘没问题,就是跳空开。把这台电机送试验台(不带皮带轮),电机运行正常,电流68A,三相平衡。再回现场接线试车,还是跳空开。



王者之师---咏欢

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:16帖 | 73回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:535
  • 注册:2012年3月20日
发表于:2013-01-18 13:27:55
1楼
你这不是很清楚了吗  电机没问题    那问题也就是  电源 与负载了吗 ?  

云锋-王者之师

  • 精华:1帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:252帖 | 5541回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:30376
  • 注册:2005年6月24日
发表于:2013-01-18 14:05:22
2楼

空载(带皮带轮),皮带轮上有皮带么?皮带在的话,很有可能是负载问题,否则是空开到电机的线缆有问题。

132KW,直接启动啊。。。??

守望麦田

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:16帖 | 775回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2624
  • 注册:2010年8月13日
发表于:2013-01-18 15:49:16
3楼
回现场的时候试下不带负载启动

LG490634977

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 95回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:308
  • 注册:2011年11月24日
发表于:2013-01-18 18:13:34
4楼
可能是电源或负载的问题 ,不带负载启动试试先

gkong1 _30

  • 精华:3帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:145帖 | 1865回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3313
  • 注册:2005年11月17日
发表于:2013-01-18 19:54:09
5楼
132KW新电机直接启动,空开315A。空开小了点,400A比较合适,你没量下启动时电压多少

今生缘_289

  • [版主]
  • 精华:43帖
  • 求助:20帖
  • 帖子:4751帖 | 10148回
  • 年度积分:75
  • 历史总积分:111144
  • 注册:2011年3月02日
发表于:2013-01-18 21:41:59
6楼

315的空开基本还是没问题的,主要是看你负载了

检查电机绝缘好,电缆对地绝缘和相间绝缘没问题,就是跳空开。把这台电机送试验台(不带皮带轮),电机运行正常,电流68A,三相平衡。

如果你的实践证明电机没问题,空开也没问题

问题就出在负载上,负载重了或者卡了启动电流会更大持续时间会更长,空开就会跳

如果这个设备已经几年了那就更说明空开的大小没问题,负载也没提,但是时间长了设备会磨损会变化,可能负载变重或者发卡

想要彻底解决两个办法

1、解决反卡问题,降低负载或空载启动

2、加装软启动,提高启动转矩

王者之师—广州@阿君

  • [版主]
  • 精华:25帖
  • 求助:18帖
  • 帖子:503帖 | 6997回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:66772
  • 注册:2010年6月26日
发表于:2013-01-18 22:05:33
7楼
看看是不是皮带轮被卡死了。。。

goldage

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 2902回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5708
  • 注册:2004年2月14日
发表于:2013-01-18 22:41:52
8楼

是星三角启动过程的相序相反了吗

fuyuntiankong

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 73回
  • 年度积分:69
  • 历史总积分:150
  • 注册:2009年6月06日
发表于:2013-01-19 09:41:01
9楼
你这个是刚配得空开吗?如果是,说明启动负载过大,而电机的启动转矩小于负载转矩,这样有损电机的!

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师