无心白菜
用RSVIEW32做的上位机,通过opc连接clx5000.RSLINX的opc test工具测试数据读取正常,在RSVIEW32里监视标签那里也显示标签有效,画面单个试运行也能正常显示数据,但是运行项目后,数据就会有一部分不显示了,修改一下OPC的刷新速率,数据都能显示。重启电脑后,再运行项目,数据又只显示部分。再次修改下opc刷新速率(原先是1秒,重新又设置一下为1秒,接受),运行项目,数据又能全部显示。
真的很郁闷啊。哪位大虾能指点指点啊。
云锋-王者之师