这是坏了的PLC ,那个1CH00的指示灯始终都是亮着的,不受控制了。




Smile-

  • [管理员]
  • 精华:114帖
  • 求助:50帖
  • 帖子:2786帖 | 22283回
  • 年度积分:284
  • 历史总积分:144015
  • 注册:2006年8月04日
发表于:2012-12-03 07:51:10
41楼
引用 翱 翔 的回复内容:      这是欧姆龙PLC   CPM2A系列的,我公司经常用,也经常维修,现在这款已停产;      这款机型最容易坏的就是最下面的电源板上的1000μF的电容,我一买电容就是2—30个。      不过还是佩服楼主,厉害!



huahua123123

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:2帖 | 173回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:143
  • 注册:2009年5月29日
发表于:2012-12-03 11:44:44
42楼

支持下,比较好…………

victor8991

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 25回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:208
  • 注册:2012年10月05日
发表于:2012-12-03 12:22:32
43楼

看来都是高手啊!呵呵

零下二度

  • 精华:1帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:342帖 | 6056回
  • 年度积分:13
  • 历史总积分:24395
  • 注册:2011年5月08日
发表于:2012-12-03 12:53:43
44楼
这个也可以维修  厉害  我们老师说PLC坏了一般都是换新的                  

djqbluebird

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24
  • 注册:2012年3月21日
发表于:2012-12-03 12:53:44
45楼

有胆识,祝贺一下,呵呵………………

岳轻航

  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:20帖 | 1090回
  • 年度积分:5
  • 历史总积分:3153
  • 注册:2010年8月04日
发表于:2012-12-03 16:50:34
46楼
引用 王者之师—广州@阿君 的回复内容:哈哈,有时候维修就是这么简单···洗洗板子就变好了···



呵呵

liuzexu2001

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 13回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:56
  • 注册:2012年6月18日
发表于:2012-12-03 18:39:16
47楼

电池的工作电压应该是3.7v

郭建康

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:3帖 | 131回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:321
  • 注册:2010年8月19日
发表于:2012-12-03 19:32:47
48楼
厉害,厉害呀,不得不说佩服

zhangfan168

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 890回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:10063
  • 注册:2011年2月07日
发表于:2012-12-03 23:45:23
49楼
没有拆过PLC哦,学习楼主的分享。

焦荔

  • 精华:0帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:18帖 | 611回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3321
  • 注册:2006年11月26日
发表于:2012-12-04 00:37:19
50楼

有同事教我了一个妙招,仪表坏了要试着修一下,可以用酒精棉球冷却一下里面的集成块!

王者之师----四月飞儿

  • 精华:0帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:74帖 | 2257回
  • 年度积分:38
  • 历史总积分:14569
  • 注册:2006年9月11日
发表于:2012-12-04 08:37:05
51楼
经历,经验都是宝贵滴                         

xcwlgx

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 14回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:29
  • 注册:2005年4月29日
发表于:2012-12-04 15:23:59
52楼
可能输入或光耦输出部份有什么导电的脏东西,致使误导通!洗洗更健康。

lzgz00

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:445帖 | 1223回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4892
  • 注册:2008年9月02日
发表于:2012-12-04 22:33:06
53楼
引用 xcwlgx 的回复内容:可能输入或光耦输出部份有什么导电的脏东西,致使误导通!洗洗更健康。



yyqwxl

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:42
  • 注册:2012年6月03日
发表于:2012-12-05 07:33:36
54楼

可以联系我,需要工控兼职。http://yangyongqiang.taobao.com/

六月酷鱼

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:44
  • 注册:2010年8月23日
发表于:2012-12-05 22:07:47
55楼
厉害,胆大心细,向楼主学习

zwj13812330707

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 29回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:89
  • 注册:2011年9月29日
发表于:2012-12-05 22:20:04
56楼
楼主好厉害!看出来有很多经验。

sharpingliu

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 27回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:242
  • 注册:2005年7月14日
发表于:2012-12-06 09:33:06
57楼
不错,很好!不过出现这种情况,我一般是换个输入点或换个PLC。个人觉得:PLC在整个系统中所占成本不多,但可靠性要求高,不可因小失大。

青岛黄工

  • [版主]
  • 精华:3帖
  • 求助:54帖
  • 帖子:108帖 | 4776回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24297
  • 注册:2007年4月02日
发表于:2012-12-06 11:40:04
58楼
看得我心惊胆战的。。。。。。。。。。。

yanfujun

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 27回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:51
  • 注册:2011年8月15日
发表于:2012-12-06 14:40:01
59楼

也就这一台是这么简单,一般的坏绝不会是洗洗就好了。

ljpwxy2011

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 544回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5627
  • 注册:2011年1月12日
发表于:2012-12-06 15:24:24
60楼

应该重新焊接一下,防止虚焊。