CJ/CS1系列模拟量模块故障判断方法 点击:163 | 回复:0



依玛尔隆

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:203帖 | 1013回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7920
  • 注册:2012年4月10日
发表于:2012-11-15 23:01:34
楼主

1)判断指示灯

LED

意义

指示灯

操作状态

RUN(绿)

正在操作

普通操作模式

不亮

单元已经停止与CPU单元交换数据

ERC(红)

单元已经检测到了一个错误

发生了警报(如断开检测)或初始设置不正确。

不亮

正常操作

ADJ(黄)

正在调整

在偏移/增益调整模式操作

不亮

其他情况

ERH(红)

CPU单元有错误

CPU单元交换数据过程中有错误

不亮

正常操作

RUN灯和ERC灯亮,ERH灯不亮,检查N+900-07位和14

RUN灯和ERC灯亮,ERH灯不亮,ADJ灯闪,检查N+9121315位◆RUN灯不亮,ERC灯亮,ERH灯不亮,检查N+911

RUN灯和ERH灯亮,ERC灯不亮,检查IO总线错误,CPU单元监视错误和CPU单元WDT错误

RUN灯和ERC灯不亮,ERH灯亮,检查是否有重复单元号和特殊IO单元设置错误

2)RUN灯亮,其他灯都不亮,说明模块正常,如果没有输入输出,这时检查模块的设置