      有一德国进口的二手设备,用的是早期的 S5 95U  CPU ,这个在当年 可是好 CPU 的说,带有 DP 接口,高速计数接口==

现场拖 6 个从站,其中 5 个 SIEMENS 200 B 和 一个 FESTO 从站,去时现场所有 从站 BF 常亮, 95U 的 BF 灯不亮,RUN 绿 !

     先用 COM PROFUBUS 软件不能下程序,PG PROFUBUS 检查外部站点,只有三个,后检查从站有接线问题,在 从站 3 和4 之间接头断一个,故障排除,重新上电,CPU BF 红灯闪,但从站 BF 灯仍红灯常亮

    再用 COM PROFUBUS 软件不能下程序

      但是现在 PG 的 PROFIBUS 站点检查  6 个从站正常,但 CPU 主站没有出现,组态程序仍不能下载,请问各位 TX 现在打勾的 2 站是设置的 PG 站点还是 CPU 站点 ?

     当看完这个图就知道,现在问题总算搞得差不多啦,就差 CPU 主站地址设置正确就能通讯,可是这个主站地址设置有规定吗,1 或 2 随便设置还是 ??

    还有一个就是通讯速率,其实这个在 诊断测试中也有的,和 COM PROFIBUS 地址一样与不一样有区别不 ?

     



楼主最近还看过



不懂浪子

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 445回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1168
  • 注册:2006年4月13日
发表于:2012-10-20 09:22:33
1楼

这个问题你应该试出来了。说说大家学习学习。

阿水--王者之师

  • 精华:23帖
  • 求助:347帖
  • 帖子:1611帖 | 22281回
  • 年度积分:37
  • 历史总积分:98482
  • 注册:2007年3月22日
发表于:2012-10-21 09:09:17
2楼
引用 不懂浪子 的回复内容: 这个问题你应该试出来了。说说大家学习学习。


      现在这就是现场工作经验分享呀 !·