有一德国进口的二手设备,用的是早期的 S5 95U CPU ,这个在当年 可是好 CPU 的说,带有 DP 接口,高速计数接口==
现场拖 6 个从站,其中 5 个 SIEMENS 200 B 和 一个 FESTO 从站,去时现场所有 从站 BF 常亮, 95U 的 BF 灯不亮,RUN 绿 !
先用 COM PROFUBUS 软件不能下程序,PG PROFUBUS 检查外部站点,只有三个,后检查从站有接线问题,在 从站 3 和4 之间接头断一个,故障排除,重新上电,CPU BF 红灯闪,但从站 BF 灯仍红灯常亮
再用 COM PROFUBUS 软件不能下程序
但是现在 PG 的 PROFIBUS 站点检查 6 个从站正常,但 CPU 主站没有出现,组态程序仍不能下载,请问各位 TX 现在打勾的 2 站是设置的 PG 站点还是 CPU 站点 ?
当看完这个图就知道,现在问题总算搞得差不多啦,就差 CPU 主站地址设置正确就能通讯,可是这个主站地址设置有规定吗,1 或 2 随便设置还是 ??
还有一个就是通讯速率,其实这个在 诊断测试中也有的,和 COM PROFIBUS 地址一样与不一样有区别不 ?