CJ系列TC模块设置步骤 点击:172 | 回复:0



依玛尔隆

    
发表于:2012-10-07 20:34:51
楼主

1)开关设置:

◆在温度控制单元面板上设定单元号。

◆在温度控制单元面板上设定输入类型(热电偶或铂电阻)。

◆在温度控制单元面板上设定(功能开关,正反向动作,控制方式和数据格式)。

②接线:

◆热电偶温度控制单元输入信号分别接入回路+和回路-

◆三线式铂电阻温度控制单元输入信号分别接入ABB

③使用设置:

◆在N+3N+4通道读取回路一和回路二当前值;N+13N+14通道读取回路三和回路四当前值。

◆在N+5N+6通道设定回路一和回路二SP值;N+15N+16通道设定回路一和回路二SP值。

◆在NN+1通道设定输出回路一和回路二SP值;N+10N+11通道设定输出回路三和回路四SP值。

如果使用PID控制,在N+2的位0002设置回路一和回路二AT的开启;

N+12的位0002设置回路三和回路四AT的开启

◆在D(M+10)D(M+11)设置回路一报警,在D(M+20)D(M+21)设置回路二报警,在D(M+50)D(M+51)设置回路三报警,在D(M+60)D(M+61)设置回路四报警。

◆在D(M+12)D(M+13)D(M+14)D(M+15)D(M+16)D(M+17),分别设置回路一的输入补偿值,控制周期,控制灵敏度,比例带,积分时间和微分时间,在D(M+32)D(M+33)D(M+34)D(M+35)D(M+36)D(M+37)读取输入补偿值,控制周期,控制灵敏度,比例带,积分时间和微分时间,后面三个回路依次类推



楼主最近还看过