当前位置:
工控论坛
> >
行业
>
流程制造
我要发帖
DigitlFlow XMT868超声波流量计220VAC送电空开跳闸,为何
点击:
484
| 回复:
4
雨自心生
关注
私信
精华:0帖
求助:1帖
帖子:1帖 | 14回
年度积分:0
历史总积分:160
注册:2010年8月22日
发表于:2012-09-11 22:13:27
楼主
各位工控前辈,今早上给DigitlFlow XMT868超声波流量计220VAC送电空开跳闸,流量计内并有火花产生。在送电前后都火线跟零线分别对地测得的电阻值都是8兆欧,电源回路是绝对没有问题的。也不知道为何会这样,不知道是表的问题还是什么?请各位指教下!
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
jiaoanpeng——王者之师
关注
私信
精华:28帖
求助:1帖
帖子:327帖 | 15621回
年度积分:0
历史总积分:78592
注册:2006年7月25日
发表于:2012-09-12 08:20:10
1楼
火线跟零线对地电阻没问题,那火线与零线之间呢,是否现场接线端子处有毛刺产生短路现象,如果接线端子没有拧紧,出现松动。
回复
引用
举报
雨自心生
关注
私信
精华:0帖
求助:1帖
帖子:1帖 | 14回
年度积分:0
历史总积分:160
注册:2010年8月22日
发表于:2012-09-12 22:56:43
2楼
回复内容:
对:jiaoanpeng——王者之师关于
火线跟零线对地电阻没问题,那火线与零线之间呢,是否现场接线端子处有毛刺产生短路现象,如果接线端子没有拧紧,出现松动。
内容的回复:
这个没有问题,今天再次把两端的线都脱开了再量,测得的电阻都是无穷大了,送电成功了;但是,表头的显示确没有了,具体问题现在也还没有查出来,都还没有投用就这样了,真是无奈的很。
回复
引用
举报
原创军团-江湖走走
关注
私信
[版主]
精华:30帖
求助:7帖
帖子:836帖 | 7833回
年度积分:193
历史总积分:46108
注册:2001年2月15日
发表于:2012-09-13 00:03:25
3楼
表头已经没有显示了;说明里面的电路板已经在第一次送电的时候烧了,而且短路了,所以空开跳停了;可以看看内部的变压器是不是坏了,或许就是变压器的线圈烧断了呢!
回复
引用
举报
雨自心生
关注
私信
精华:0帖
求助:1帖
帖子:1帖 | 14回
年度积分:0
历史总积分:160
注册:2010年8月22日
发表于:2012-09-13 21:02:47
4楼
有这么的想法,但还没有验证,在等厂家答复;毕竟第一次送电之前测得的技术参数都是合格的
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
I/A s 51系列DCS与企业信息网...
[3497]
进线柜可以放中间吗?
[1537]
系统集成商的出路
[4576]
建筑自动化最近趋势:集成OPC...
[2010]
需要降低系统造价,拓展I/O通...
[2112]
筹划成立工控兼职网络
[1908]
电梯不平层那位大虾帮帮忙?
[1684]
系统集成方案精选汇萃
[1563]
智能楼宇系统集成
[1676]
威纶触摸屏配方使用
[6492]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号