当前位置:
工控论坛
> >
论坛管理
>
版务讨论
我要发帖
求师傅们帮个忙,工作秤和plc,和触摸屏之间怎么通讯
点击:
158
| 回复:
6
gao5292303
关注
私信
精华:0帖
求助:1帖
帖子:2帖 | 3回
年度积分:0
历史总积分:41
注册:2012年8月06日
发表于:2012-09-05 14:39:37
楼主
我是个新手,在做一个产品,用的是惠尓邦的工作秤,它的输出端口是RS—232通讯列印端口,怎么才能把输出的信号,连接到plc中,(输出的信号并不是模拟量),plc的RS—232端口已被触摸屏占有。我给售后打电话,他给我发来了一个,RS--232通讯协议,说看懂了,就知道怎么连了,但我还是不会。
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
通讯网-原创军团
关注
私信
精华:11帖
求助:1帖
帖子:432帖 | 10265回
年度积分:0
历史总积分:24711
注册:2004年7月09日
发表于:2012-09-05 14:42:20
1楼
那你就看懂它嘛!!!!!!!!!!
回复
引用
举报
dianqisu
关注
私信
精华:5帖
求助:0帖
帖子:23帖 | 804回
年度积分:1
历史总积分:9138
注册:2008年12月19日
发表于:2012-09-05 14:49:39
2楼
PLC 如果再可以扩展一个RS232C 的串口的话,就好办了。 232必须要1对1的连接。
回复
引用
举报
gao5292303
关注
私信
精华:0帖
求助:1帖
帖子:2帖 | 3回
年度积分:0
历史总积分:41
注册:2012年8月06日
发表于:2012-09-05 14:55:09
3楼
回复内容:
对:通讯网-原创军团关于
那你就看懂它嘛!!!!!!!!!!
内容的回复:
全是英文
回复
引用
举报
ahukuaipao
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 2745回
年度积分:0
历史总积分:7439
注册:2011年12月12日
发表于:2012-09-05 17:19:21
4楼
引用 gao5292303 的回复内容: 回复内容:对:通讯网-原创军团关于那你就看懂它嘛!!!!!!!!!! 内容的回复:全是英文
那就在网上找。。。
回复
引用
举报
竹子
关注
私信
精华:0帖
求助:9帖
帖子:19帖 | 606回
年度积分:0
历史总积分:2154
注册:2009年11月26日
发表于:2012-09-05 18:12:04
5楼
请你发我,我来帮你看看!13817220455@163.com
回复
引用
举报
LN368
关注
私信
精华:0帖
求助:40帖
帖子:306帖 | 1715回
年度积分:0
历史总积分:6747
注册:2004年9月09日
发表于:2012-09-05 19:07:23
6楼
英文是很麻烦,不过借助工具应该差不多的。用的什么PLC,应该加个通讯模块
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
**用户积分100-500分无法联系...
[1533]
求助,电机的正反转控制,各位...
[1060]
三菱M70系统伺服放大器使用问...
[1079]
三菱变频器中文调试软件
[1485]
我有一台伦茨EVF8222 22KW变...
[933]
一个有趣的问题
[956]
重要提示◇◆参与2008中国工控...
[4727]
Vacon第二届变频器应用有奖征...
[947]
我和中国工控网--小故事征集...
[2955]
工控背包收到了
[1931]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号