描述
操作员面板和 PC 运行系统归档变量的系统限制仅对于长期归档。
对于 MP 277 触摸屏,每个归档限制为 10,000 条 (包含所有归档分段)。

此外,通过趋势显示对于长时间范围 输出归档变量值也有限制。
这个时间段取决于存储在变量归档过程值的最大数量。

当前条目介绍使用 WinCC flexible 

  • 做长期归档 (图. 1).
  • 创建变量归档,其最初创建名称为 "Runtime".
    可以通过一个选择域来选择创建的变量归档,并以趋势显示方式输出 (图. 2).

下表介绍如何显示归档条目的样例。归档名称和 "文件夹结构" 通过脚本自动创建。


图. 01

图. 02 介绍趋势显示。根据日期时间选择单独的归档。
下载归档后,归档条目输出在趋势显示中。


图. 02

下载的 PDF 文档介绍了主要配置步骤来创建

  • 归档
  • 变量
  • 文本列表
  • 画面
  • 脚本

具体细节请参考附件项目。

下载包含资料中所描述功能的 WinCC flexible 归档项目。

下载
 

下载内容

下载

文档
WinCC flexible long-term archiving
( 1291 KB )
代码
Project MP 277 Touch / PC Runtime
( 5965 KB )





余 辉

  • [版主]
  • 精华:53帖
  • 求助:44帖
  • 帖子:3350帖 | 28451回
  • 年度积分:603
  • 历史总积分:131640
  • 注册:2006年4月25日
发表于:2012-08-21 12:59:10
1楼