在一个项目中见到HMI定义的内部变量,可以传送给
PLC,两者进行数据交换。格式为DB【内部变量】.DBw【内部变量】。请问这是如何实现的,需要做哪些设置
答:1、通讯——变量——鼠标右键——添加变量。
2、通讯?变量下建立报警变量(注意:报警变量不能为BOOL类型,只能是Word或者Int类型的变量),例如:我们这里建立一个报警变量,地址为MW20。
3、进入报警管理?离散量报警输入相应文本,触发变量选择“报警变量”,触发器位填入相应的位号。例如:
文本 触发变量 触发位号 实际PLC地址
电机故障 报警变量 1 M21.1
皮带机打滑 报警变量 8 M20.0
温度报警 报警变量 9 M20.1
压力报警 报警变量 0 M21.0
这里要注意的是西门子关于字(Word)类型的定义
例如 MW20是由MB20和MB21两个字节组成,MB20位于高字节(8—15位),而MB21位于低字节(0—7位),所以在触发器位的定义上要注意与实际PLC地址的对应关系。
-