紧急求助高手前辈:
西门子直流调…6RA7018 。重新优化原因:更换电机,主从控制方式,更换的为从电力,原机是625KW(1500转),因转子出问题用508KW(1200转)代替维持生产,修回后目前是换回625电机。 在本次之间,已多次做过这样的更换,在重做优化时未遇到过问题,修改参数也就P100,P102,P143。
在上次从625换到508时,是让其他工人去做的优化,在优化时就25过,26,27不能过,报F052,折腾了半天无果,断电,第二天继续试,开机送电,再试,26过了,再重做一次26又过不了了,奇怪,再断电,再试27,也第一次过了,再试也不过。后来看参数因优化通过一次,就连机试机,再作同步调试,能生产,就没管他了。
昨天,625电机到厂安装好了,下午和晚上继续开始做优化,25做过去了,测得的电柜电阻2.275,电感43.99,励磁160.8,电机维修时的是电枢没动励磁,对比了一下原始参数,励磁电阻原来是80.8,这是为什么?还是是优化时计算的不准备,不知道有什么影响,现在安排检查励磁回路及接线。 在此过程中,硬件方面更换了电源板,CUD1板,编码器。试验,无果,设置方面,怀疑是不是上次工人优化时误动到某参数,将参数备份,恢复出厂设置,重新下载几年前的参数,一使能马上弱磁,电机电流最大,立即停车,又怀疑参数有问题,现恢复出厂,下载刚刚备份的参数,使能还是同样的现象,郁闷中。。上传的是全部参数。 无奈,再次恢复出厂设置,手工输入电机参数和通信参数如下: 试验,25过,26,27仍不过,没出现其他异常,电机小给定能转。仍报F052,R047.001=1 .002=2(26),3(27)。 求教高手帮忙查找原因!!!
装置改容,电机参数没问题,和主电机原来绝对一致。
P081=1,P083=2,P084=2(试过1),P100=8.4,P117=1,P140=1,P141=1000,P143=1500,P200=20, P771=B9450,P772=B3104这两参数控制整流柜上冷风机。P918=11,P433=6002,P654=3100,P655=3106,P675=6100,P790=5,P791=1,还有点U系参数马上补上。
楼主最近还看过