线路布设求助 点击:141 | 回复:2



sz610758

    
发表于:2012-06-22 12:43:02
楼主
我这2层楼,一层楼有设备5台9.5KW,1台6.8KW,1台3.08KW,1台3.8KW,1台3P空调,1台2P空调,1台1P空调,电脑2台,【其中5台9.5KW(此5台设备每间隔2小时左右启动一台),1台6.8KW,1台3P空调,1台2P空调,1台1P空调,电脑2台需要同时运行,其它设备断电待机,】另一层楼有电脑7台,2台3P空调,2台2P空调,2台1P空调,现在每层楼配的是3相5线16平方铜芯线(三火一零一地),配50A空开,50A漏电保护开关,有没有什么改动方式能够带的动所有设备(除开可以断电待机那6.9KW设备)?高手帮忙指点下,谢谢了


楼主最近还看过



q409145172

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24
  • 注册:2011年10月30日
发表于:2012-06-22 16:34:33
1楼
9.5*5+6.8+3.08+3.8大概61KW了,再加空调和电脑大概9KW一起就龚70KW了。主线改25平方空开改100A够用了。380和220最好分开。

caojie0723----王者之师

  • 精华:2帖
  • 求助:9帖
  • 帖子:45帖 | 2883回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:22503
  • 注册:2004年2月22日
发表于:2012-06-22 17:53:04
2楼
主线改25平方空开改100A够用了。380和220最好分开。
SSI ļʱ