用西门子的屏如何去控制西门子MM440的变频器,如果可以,那么可以去控制台达的变频器吗?
答:西门子触摸屏与PLC的Port1串口相连,使用MPI串行总线方式进行数据交换;S7-200PLC的Port0串口以RS-485串行总线方式连接3台变频器,MM440变频器的通信端口为29(P+)、30(N-)。

    USS协议是由SIEMENSAG定义的串行数据通讯协议,SIEMENS所有传动产品都支持这个通用协议。它与Profibus及其它协议相比,USS协议无须购置通讯附件,是一种低成本、高性能的工业网络组态连接方案【2】。

  USS协议采用主一从结构,总线上可以连接1个主站和最多31个从站,在主站没有要求从站通信时,从站不能首先发送数据,各个从站之间也不能直接进行数据传输。主站一般为PLC或者PC机,从站可以是变频器或者直流调速器

 

 