海泰克程序下载出错还没找到问题大家帮下忙。 点击:1405 | 回复:4



敌败

    
发表于:2012-06-16 20:29:29
楼主
求助帖5分-已结帖

出现这个对话怎样设定,

           海泰克指拨说明
指拨            功能
SW1            保留
SW2            保留
SW3            SW4    作业模式
    ON    ON    使用者正常操作模式
    ON    OFF    执行生产烧机程式
    OFF    ON    更新BIOS
    OFF    OFF    执行硬件测试
SW5            通讯参数设定
    ON        人机使用硬件的通讯参数与PLC通信
    OFF        人机使用ADP的通讯参数与PLC通信
SW6            输入密码否
    ON        当人机开机自我测试后,要求输入密码,随之进入系统
    OFF        当人机开机自我测试后,不要求输入密码,随之进入系统
SW7            进入系统目录
    ON        进入系统目录
    OFF        不进入系统目录,直接进入使用者应用程式
SW8            预设使用者等级
    ON        如人机不要求输入密码(SW6OFF)预设使用者等级=1
    OFF        如人机要求输入密码(SW6 ON)预设使用者等级=9
SW9            人机背面COM1规格设定
    ON        RS485通讯 :SW9=ON
SW10            人机背面COM2规格设定
    ON        RS485通讯 :SW10=ON
    OFF        RS422通讯 :SW10=OFF

上面的我设SW7     ON进入系统目录
               SW9        NO RS485通讯,触摸屏里设了COM1 9600 8位,无检验,停止为1位,用C0M1下载程序,启用COM1和。。。软件传输设为COM1,9600。



楼主最近还看过



EBN战略军团-小董

  • 精华:0帖
  • 求助:9帖
  • 帖子:13帖 | 92回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:492
  • 注册:2011年3月01日
发表于:2012-06-18 08:40:08
1楼
怎么样  现在可以了吗?

敌败

  • 精华:0帖
  • 求助:9帖
  • 帖子:10帖 | 35回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:174
  • 注册:2011年1月23日
发表于:2012-06-18 22:12:57
2楼

今天找了下说明书。找到问题了。

當 ADP 應用程式所需之人機與所連線之人機不吻合時,如欲 【下
載應用】 或 【下載軔體及應用】 到人機時,螢幕上將會出現如以下
訊息方塊。此外,記得下載一應用程式前,需先執行 【編譯】。

有个问号说明了没有通信上,不能识别。可能线有问题。谢谢大家,

xtpsdly

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 34回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:66
  • 注册:2009年12月22日
发表于:2012-06-21 11:17:49
3楼

应该是电脑与触摸屏未连接上。

拨码6在OFF位,其他在ON位。触摸屏下载端口可选COM1,修改完后,保存,退到界面显示waiting.......然后下载。

如果是电脑本身带232串口简单些,在ADP中选择PC下载端口COM1,波特率默认即可。

如果是USB转232的恐怕得做相应设置,端口选择对应的COM口。

另外下载线引脚23注意不要接反,可以23倒一下看看。

希望有所帮助,

 

敌败

  • 精华:0帖
  • 求助:9帖
  • 帖子:10帖 | 35回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:174
  • 注册:2011年1月23日
发表于:2012-06-22 00:10:11
4楼
OK了,就是USB转485问题。