BH黑马
接手一个项目,之前的工程师弄的是光纤以太网环网,用的是爱可生的交换机,属于网管型的,双模光纤,每个交换机都有几个站的PLC 西门子200系列。现在的通讯不稳定,设定一个主站之后,接成环网,所有的站全不能通讯。但是断了环网之后(成树型)就能通讯上大部分的站点,有几个站不能通讯,每次刷新后不能通讯的PLC站还不一样。
有精通的大侠支个招,不尽感激。
楼主最近还看过
把你的接线简单说说,另外直接找交换机厂家也是不错的选择。
色布欧美
正在等待厂家,技术支持很差劲啊,唉。
z123y
jkwh999
专业网络方案及组网设备提供商 http://www.yikongda.com
ljzdbq
阿水--王者之师