S120 读出的位移为负值 点击:548 | 回复:3



ashore07

    
发表于:2012-05-16 21:45:13
楼主

S120 增量式编码器,配111报文,读出位移为负值。

请问如何设置,使位移为正值



楼主最近还看过



TZ筱筱

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:25帖 | 347回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1169
  • 注册:2006年11月25日
发表于:2012-05-17 00:09:36
1楼

你需要重新设置一下参考点,既然采用的报文111 请参照《报文111》里的基本定位_设置参考点的步骤设置。我这里有资料但是不能给你发,我的本是加密的,PDF也是加密的   你可以到以下网址下载

http://www.ad.siemens.com.cn/download/searchResult.aspx?searchText=S120  文档A0449

ashore07

  • 精华:1帖
  • 求助:7帖
  • 帖子:17帖 | 55回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:355
  • 注册:2010年8月26日
发表于:2012-05-18 12:49:29
2楼
回复内容:
对:TZ筱筱关于你需要重新设置一下参考点,既然采用的报文111 请参照《报文111》里的基本定位_设置参考点的步骤设置。我这里有资料但是不能给你发,我的本是加密的,PDF也是加密的   你可以到以下网址下载http://www.ad.siemens.com.cn/download/searchResult.aspx?searchText=S120  文档A0449内容的回复:

好的  谢谢

gk15381

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 123回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:90
  • 注册:2017年1月07日
发表于:2019-01-19 16:34:33
3楼

luguo kannkan 

SSI ļʱ