电机保护问题 点击:349 | 回复:9



ctcm

    
发表于:2012-05-11 09:34:03
楼主
一台6极3KW立式电机,通过联轴器与搅拌连接,现在运行电流达11A,经检查机械、电气均正常,试运行电流还是11A,请各位同行分析分析,谢谢。


楼主最近还看过



李纯绪

  • [版主]
  • 精华:9帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:138帖 | 9022回
  • 年度积分:537
  • 历史总积分:91956
  • 注册:2006年10月09日
发表于:2012-05-11 11:15:23
1楼
所带负载重啊!比如要搅拌的液体粘度增加了,温度变化了......。

明理

  • 精华:1帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:47帖 | 3150回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:20986
  • 注册:2007年6月21日
发表于:2012-05-11 14:20:26
2楼

你把电机拆下来,空载试一下,看看电流还大吗。否则就是负载大造成的。

七位数牧马人

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 199回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:491
  • 注册:2009年2月09日
发表于:2012-05-11 20:40:04
3楼
你把电机拆下来,空载试一下,看看电流还大吗,否则就是电机的问题了

运动天使

  • 精华:4帖
  • 求助:99帖
  • 帖子:138帖 | 940回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2632
  • 注册:2010年10月22日
发表于:2012-05-11 21:35:02
4楼

如果工频运行,电流的确大。1;负载变大   2;电机绝缘  3;运行电压

彩云追月ABC

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:12帖 | 30回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:268
  • 注册:2012年1月10日
发表于:2012-05-15 16:33:58
5楼

是什么型号电机,名牌上额定电流是多少,一般电流过大,主要是1、过载,2、机械部分堵转,3、三相电流严重不平衡,4、缺相。你试着找下。

ctcm

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:12帖 | 237回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:414
  • 注册:2007年11月12日
发表于:2012-05-16 11:45:28
6楼
各位i同行,谢谢大家!检查结果:料液粘稠度大,导致电机过载。

ctcm

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:12帖 | 237回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:414
  • 注册:2007年11月12日
发表于:2012-05-16 11:47:27
7楼
各位i同行,谢谢大家!检查结果:料液粘稠度大,导致电机过载。

阿水--王者之师

  • 精华:31帖
  • 求助:399帖
  • 帖子:1801帖 | 22295回
  • 年度积分:2
  • 历史总积分:98539
  • 注册:2007年3月22日
发表于:2012-05-16 13:25:42
8楼

1,所带负载重啊!比如要搅拌的液体粘度增加了,温度变化了......。

2,其实负载重对电流影响很大的

3,机械故障,如轴承等机械故障也会引起,这样运动机械坏的地方会发热

2293348787海

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:3帖 | 24回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:175
  • 注册:2012年3月03日
发表于:2012-06-03 20:58:37
9楼

一般是负载过重或者是电机内部绝缘层漏电.导致电流过大.

SSI ļʱ