qiemengdao0
MCGS 232口接了RS232转485转接器后,作为数据转发口,在后台无法读上数据?但是若未经过转接器,后台直接能读取数据。而转接器是确认有用的。 MCGS对转接器有特别要求吗?还是两者频率上不一致?
楼主最近还看过
jlinhua
jw335600116
MCGS6.2通用版是不是可以与S7-224通讯,现在我工控机上的编程软件和PLC已经顺利连接上了,程序也下进去了,可问题是怎么也不能和MCGS通用版通讯上,通讯状态一直为2,请大神指点
吴林林
最简单的,先从你的通讯参数看起,你要是用232转485,那MCGS设置的就应该是232
xxxxxxxxxxxx
而转接器是确认有用的。
请问你是如何确认转发器时有用的,还有当没有使用转发器时,可以通信,那么你使用的转发器应该是232-485 ,485-232两个才对,转发的作用相当一一个延长线,延长线的两端的串口类型不应该改变
袁泉
回复内容:
对: 吴林林 最简单的,先从你的通讯参数看起,你要是用232转485... 内容的回复!
这个设置在哪里?
对: qiemengdao0 回复内容:对:xxxxxxxxxxxx关于而转接器是确... 内容的回复!
能具体说一下吗?
谢谢。