西门子PLC模拟量值和A/D转换值的转换 点击:1484 | 回复:1



月子欧元

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:59帖 | 1452回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2257
  • 注册:2012年3月02日
发表于:2012-04-22 17:52:09
楼主
假设西门子PLC模块模拟量的标准电信号是A0—Am(如:4—20mA),A/D转换后数值为D0—Dm(如:6400—32000),设西门子模块模拟量的标准电信号是A,A/D转换后的相应数值为D,由于是线性关系,函数关系A=f(D)可以表示为数学方程:
  
  A=(D-D0)×(Am-A0)/(Dm-D0)+A0。
  
  根据该方程式,可以方便地根据D值计算出A值。将该方程式逆变换,得出函数关系D=f(A)可以表示为数学方程:
  
  D=(A-A0)×(Dm-D0)/(Am-A0)+D0。
  
  具体举一个实例,以S7-200和4—20mA为例,经A/D转换后,我们得到的数值是6400—32000,即A0=4,Am=20,D0=6400,Dm=32000,代入公式,得出:
  
  A=(D-6400)×(20-4)/(32000-6400)+4
  
  假设该模拟量与AIW0对应,则当AIW0的值为12800时,相应的模拟电信号是6400×16/25600+4=8mA。
  
  又如,某温度传感器,-10—60℃与4—20mA相对应,以T表示温度值,AIW0为PLC模拟量采样值,则根据上式直接代入得出:
  
  T=70×(AIW0-6400)/25600-10
  
  可以用T 直接显示温度值。
  
  西门子模块的模拟量值和A/D转换值的转换理解起来比较困难,该段多读几遍,结合所举例子,就会理解。为了让您方便地理解,我们再举一个例子:
  
  某压力变送器,当压力达到满量程5MPa时,压力变送器的输出电流是20mA,AIW0的数值是32000。可见,每毫安对应的A/D值为32000/20,测得当压力为0.1MPa时,压力变送器的电流应为4mA,A/D值为(32000/20)×4=6400。由此得出,AIW0的数值转换为实际压力值(单位为KPa)的计算公式为:
  
  VW0的值=(AIW0的值-6400)(5000-100)/(32000-6400)+100(单位:KPa)


楼主最近还看过



月子欧元

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:78帖 | 1452回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2257
  • 注册:2012年3月02日
发表于:2012-04-22 17:52:34
1楼
西门子PLC模拟量编程实例
  
  您可以组建一个小的实例系统演示模拟量编程。本实例的的CPU是CPU222,仅带一个模拟量扩展模块EM235,该模块的第一个通道连接一块带4—20mA变送输出的温度显示仪表,该仪表的量程设置为0—100度,即0度时输出4mA,100度时输出20mA。温度显示仪表的铂电阻输入端接入一个220欧姆可调电位器,简单编程如下:
  温度显示值=(AIW0-6400)/256
  
  
  编译并运行程序,观察程序状态,VW30即为显示的温度值,对照仪表显示值是否一致。

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师