伺服开、停同步的精度与那些参数有关系?
刘志斌 发表于 2012/4/20 10:14:13
虹桥纺机
发表于:2012-04-17 22:22:23
请教刘志斌老师:三菱伺服器在速度控制时和变频器的精确同步启动和停止 用三菱FR-E540变频器和三菱MR-J2S伺服器,组成速度控制系统。变频和伺服器分别用两个模拟电压调定控制速度,变频输出频率调节范围:28HZ-50HZ,伺服电机速度调节范围:600-1200转/分。变频和伺服器都设定加速时间20秒、减速时间4秒。实际应用时,在变频和伺服的同步起动,在都调节到速度高时,精确同步基本正常。但是在停止时,调到高速时的同步停止,和调到低速时的同步停止,完全不一样。该如何解决调到高速时和调到低速时,同步精确停止的一致性呢?请刘志斌老师指点一二,多谢了! 。
引用 虹桥纺机 的回复内容:
……但是在停止时,调到高速时的同步停止,和调到低速时的同步停止,完全不一样。该如何解决调到高速时和调到低速时,同步精确停止的一致性呢?请刘志斌老师指点一二,多谢了! 。
--------------------------------------------------------------------------------
1、这个问题,你生活中就遇到过;
1)如急刹车;
2)重车急刹车与轻车急刹车;
3)例如火车进站、出站;
4)你要将钉子钉木板时,铁锤高速打下去才行,你将铁锤慢慢放上去就不行;
2、要工件、转子在很短的时间启动或停止,是很困难的:
1)当时间要求越短,越困难,是因为时间越短,作用动力就越大;
2)当时间短到瞬间完成时,力有多大?举例说,一个小鸟可以撞坏一架超音速飞机的机翼;
3、这在物理学上就是碰撞问题,我们把铁锤举高然后迅速落下,打到静止的钉子上时,会产生很大的打击力,把钉子打入木板;
4、所以在伺服的运动控制中,不要企图“工件、转子”在很短的时间启动或停止;
5、甚至要求“工件、转子”瞬间停止在指定位置上,或者要求“工件、转子”瞬间在指定位置上高速启动,都是不符合物理规律的要求;
6、要给“工件、转子”一个合理的加、减速时间;
7、有人宣扬国外的伺服能在多少毫秒能启动、停车,你真见过吗?谁都一样,外国人他也一样要给“工件、转子”一个合理的加、减速时间;
8、这里有一个定律叫冲量定理,作用力F×作用时间=运动体的惯量×速度变化,你可以计算一下,你的运动体速度变化时,时间要求多少时,相应的作用力是多大?
9、你就知道,你的要求合理还是不合理?
10、“如何解决调到高速时和调到低速时,同步精确停止的一致性呢?”,系统可以根据速度的高低不同,在速度高时根据减速时间,提前停车,提前量因速度高低不同而不同,因系统惯量不同而不同;
引用 虹桥纺机 的回复内容
……要求满足精确同步时,新型号还需增加设置一些参数?
--------------------------------------------------------------------------------
1、电流参数的设置,也就是力矩的大小;
2、加、减速时间的设置;
3、速度变化越大,电机力矩越大,电流越大,这个物理关系给你说清楚了;
4、你还要自己读说明书,理解说明书中个参数间的联系,或者联系、咨询厂家;
引用 虹桥纺机 的回复内容:谢谢刘老师指点,还有一点疑问:在速度控制时,用了伺服电机停车锁住功能后,电机惯量的数值设定用厂家默认值,和开、停同步的精度关联大吗?
--------------------------------------------------------------------------------
1、“电机惯量的数值设定用厂家默认值,和开、停同步的精度关联大吗?”,当然大!
2、四个因素:
1) 作用力F(或力矩)(电流的设置);
2)作用时间(加减速时间);
3)运动体的惯量(转动惯量);
4)速度变化量;
3、它们之间的关系就是:
作用力F(或力矩)×作用时间(加减速时间)=运动体的惯量(转动惯量)×速度变化量
楼主最近还看过