11  工作环境

环境温度:0℃~40

相对湿度:40%90%

大气压力:86KPa106Kpa

控制室中,不允许存在强烈的机械震动和强磁场

为满足工作环境条件,控制室中应保持清洁,注意防尘,控制室的门窗应密封良好,应该在控制室中安装空调。

12  地板与承重要求

应在控制室的地板上安装固定槽钢,将现场控制站机柜和操作员机柜安装在槽钢上,因此,控制室的地板应有足够的强度支撑机柜的重量。一台现场控制站小于400Kg,一张操作台小于200Kg

为保证操作人员的安全和避免信号干扰,连接到操作员站和现场控制站的信号线和动力线不允许在地板上直接铺设,而应敷设在电缆沟里或采用电缆桥架敷设

 