谁能帮我解决这个压降的问题啊 点击:186 | 回复:3



piwensong

    
发表于:2012-04-15 22:16:17
楼主

情况是这样的 一个设备有两台16KW的电机   和一个液压系统     以前电机是变频启动   由于变频器坏了现在临时用接触器直接起动 但是问题是直接启动  现在一启动电动机  液压泵的接触器就掉   考虑是压降的问题        但是后来换了一个液压泵的接触器发现原来的接触器磁铁上有灰尘   但是以前为什么不掉现在就掉     我有点解释不通请各位指教   

1 压降又是那里的压降

2为啥换了个接触器就好了

3如何计算压降 压降的公式又是什么?

 



楼主最近还看过



运动天使

  • 精华:4帖
  • 求助:99帖
  • 帖子:138帖 | 940回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2632
  • 注册:2010年10月22日
发表于:2012-04-15 23:07:49
1楼

1.变频器

2。老接触器电压低不足以吸和    新电压范围宽

 

电工九段

  • 精华:2帖
  • 求助:9帖
  • 帖子:60帖 | 1381回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5582
  • 注册:2006年4月29日
发表于:2012-04-15 23:18:23
2楼
以前变频器启动启动电流小,压降小。现在直接启动启动电流大,压降大。压降和线电流和线电阻有关。

tianheyi

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:2帖 | 416回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2244
  • 注册:2011年5月11日
发表于:2012-04-21 14:02:25
3楼
二楼说的没错,解决的办法很简单,加一个直流开关电源,交流接触器交流线圈的换成直流线圈。
SSI ļʱ