· 高压开关柜在目前市场上,品牌很、型号负责,质量标准没有严格的参考依据。电路板故障和维修事件比较频繁。
这其中,最常见的要数10kw的高压开关柜。10kw对安全要求已经非常严格了,轻微的绝缘事故,都可能造成大面积停电,设备电路板烧毁等事件。因此,对其安全问题到深入研究,非常重要。
说先,我们要说的是常见10kw电路板故障和原因。
第一、高压柜空气绝缘间隙小
长期以来,有的高压开关柜生产厂家,不严格执行有关技术标准,使目前有些正在运行的10kV高压开关柜柜内带电体的相与相、相与地之间空气绝缘间隙多在100~125mm之间。作为纯空气绝缘的电气设备,《高压配电装置设计技术规程》中明确规定,10kV系统纯空气绝缘的最小间隙为125mm。从交流耐压试验的结果,并结合事故分析可以看出,10KV高压开关柜柜内带电体的相与相间、相与地的最小空气绝缘间隙,低于125mm的,容量出事故。
第二、配套附件绝缘性能差
我国10kV高压开关柜的生产厂家很多,有的厂家为了降低成本,采用绝缘水平较低的配套附件,造成整台开关柜的污闪电压降低,达不到额定标准要求。
依照《6~10kV高压开关柜选型原则》,并结合实际运行经验,笔者认为10kV高压开关柜所配附件的沿面绝缘爬电比距,应不低于以下要求:瓷绝缘件18mm/kV,有机绝缘件20mm/kV。
第三、采用复合绝缘时,不应忽视空气间隙
有的10KV高压开关柜内部,加装绝缘材料制成的隔板,形成带电体——空气间隙——绝缘隔板——接地体这样的复合绝缘模式。
从实际情况看,采用这种复合绝缘时,不能忽视空气间隙,空气间隙最小不低于30mm,否则容易引起绝缘事故。
第四、运行环境差,检修质量低
一般来说,10kV高压开关柜的运行环境较差,经常受诸如粉尘、烟雾、蒸气等的侵袭,使得绝缘层表面被腐蚀,生成导电物,构成绝缘缺陷。还有个别的开关柜使用单位,不重视设备的检修、维护,不能及时地发现和消除各种绝缘缺陷,最终造成绝缘事故的发生。
我公司自从2008年引进世界先进的高压变频在线模拟平台以来,多次为客户提供了紧急高压变频维修、高压电源维修和一般高压开关柜维修等工作。我公司在对高压设备电路板进行芯片级维修工作中,总结认为:高压开关柜的设计、制造和安装,最需要做好的就是:使用单位,在设备投运前,一定要做好交流耐压试验,若试验结果不符合《预防性试验规程》的有关条款,应坚决作退货处理;对运行中的10kV高压开关柜,应充分做好维护、检修工作,并尽可能地改善运行环境。
很多企业因为管理不够规范,没有充分做好维修、检修工作,才造成了认为性质的设备故障。
更
楼主最近还看过