各位大侠没呢?有谁做过PLC S7-20如何与可通信的智能仪表进行通信?要求用S7-200特有的Modbus库指令,怎么写程序可以读取智能仪表的各种数据?是不是只要编写主站程序就可以?需要写从站程序吗?跪求!!!!不胜感激!!!


楼主最近还看过



施来运转

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:401帖 | 2465回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:8029
  • 注册:2012年3月10日
发表于:2012-04-03 16:10:19
1楼

帮你顶。。。。。。。。。。。。

renqingjuan

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:17
  • 注册:2011年11月08日
发表于:2012-04-03 16:49:57
2楼

本人还是十分感谢!谢谢啊 !

yjig

  • 精华:2帖
  • 求助:6帖
  • 帖子:110帖 | 5237回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:12514
  • 注册:2004年6月04日
发表于:2012-04-03 17:04:47
3楼

从站程序?不需要。不过,必要的从站设置,还是要的。

你就把仪表当作一变频器,可接受MODBUS-RTU协议的变频器。