4AD模块,接入的传感器输入为4~20mA电流信号,读出转化为温度和压力值,现在值都偏大,但是PLC不在我手上,想问大家,外部接电阻这个方案能不能使读到的值小一些?                                                           


楼主最近还看过



ccy2991551

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 18回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:112
  • 注册:2010年9月22日
发表于:2012-03-29 22:36:36
1楼
可以,最好先用电阻箱看看取多大电阻。

ccy2991551

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 18回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:112
  • 注册:2010年9月22日
发表于:2012-03-29 22:39:35
2楼
如果可能,最好的办法就是修改PLC的数据。